关于正压送风机与正压送风阀是否需要连锁停
结论:正压送风机和正压送风阀均不需要做连锁停风机。
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第5.3.7条,加压送风机的电气控制要求是:火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应楼层的加压送风机和补风机;同时应能在消防控制室和现场手动启停。规范中没有任何条文要求正压送风机与阀门连锁停止。
正压送风系统在火灾时的作用是向楼梯间、前室等疏散通道送入新鲜空气,建立正压阻止烟气侵入。这与排烟系统完全不同——排烟系统需要在280℃时连锁停风机(见GB 51251-2017第4.4.8条),是因为排烟风机要排出高温烟气,风机有耐温限制;而正压送风系统输送的是常温新风,不存在高温连锁停机的问题。
所以:
■ 正压送风机不需要连锁停
■ 正压送风阀(常闭型)火灾时开启即可,不需要连锁停风机
■ 切勿参照排烟风机的做法在风机入口或穿越墙体处设置连锁停信号,这是两个完全不同的系统
关于自然排烟窗口的有效面积如何计算
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3.2条,自然排烟窗(口)的有效排烟面积应按本规范附录A.3的规定计算。
计算公式为:A = Aw × α
其中Aw为自然排烟窗的实际面积,α为有效系数,取决于窗型:
| 窗型 | 有效系数α | | 平开窗 | 0.5 | | 立转窗 | 0.7 | | 悬窗(上悬、中悬、下悬) | 0.6 |
注意:
■ 计算时只考虑实际可开启部分,固定扇、装饰框等不计算在内
■ 多层建筑同一房间有多个排烟窗时,应叠加计算有效面积
■ 自然排烟窗应设置在储烟仓内,距室内地面高度宜高于所在空间净高的50%
关于防烟分区长度超过规范限值时如何处理
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.2条,防烟分区的最大允许长度与空间净高有关:
| 空间净高H | 防烟分区最大长度 | | H≤3m | 50m | | 3m<H≤6m | 80m | | H>6m | 120m |
当防烟分区长边长度超过上述限值时,处理方法如下:
■ 第4.2.3条明确规定:应在其间距处设置挡烟垂壁
■ 挡烟垂壁的下垂高度不应小于500mm
■ 挡烟垂壁应能有效阻挡烟气水平流动,材质应为不燃材料
■ 设置挡烟垂壁后,相当于将长防烟分区分隔为多个短分区,每个分区仍需满足排烟量要求
实际操作中:
■ 如果原设计防烟分区过长,优先采用挡烟垂壁分隔
■ 分隔后的各分区需重新核算排烟量,不能简单按总面积计算
■ 注意挡烟垂壁不得影响人员疏散,不应设在疏散走道上
关于排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6节规定:
■ 一般情况下,机械排烟系统的排烟量按面积计算
■ 具体方法:第4.6.2条规定,排烟量按防烟分区面积乘以单位面积排烟量计算
■ 单位面积排烟量不应小于表4.6.2规定值,公共建筑和工业建筑通常为60m³/(h·m²)
■ 特殊场所按换气次数计算
■ 第4.6.3条:停车库的排烟量可按换气次数法计算,且不应小于表4.6.3规定值(通常为6次/h)
■ 其他特殊场所如有专门规定,从其规定
■ 取大值原则
■ 当同一场所既有面积法又有换气次数法要求时,应分别计算后取大值
■ 例如:某车库面积1000㎡,按面积法排烟量=1000×60=60000m³/h;按换气次数法=1000×层高×6次/h,若层高4m则为24000m³/h,最终取60000m³/h
注意事项:
■ 单个防烟分区排烟量有最小限值,即使计算值很小也不能低于规范最小值
■ 当系统负担多个防烟分区时,排烟量按最大分区加其他分区50%计算
■ 设计风量还应不小于计算风量的1.2倍(第4.6.1条)
以下为全文强制性规范GB 55037-2022《建筑防火通用规范》实施后,部分原有标准内容已被取代。以上引用基于GB 51251-2017版本,具体条文请以主管部门最新官方文件为准。涉及消防安全设计,最终方案应以当地消防部门审批意见为准。 |
|