关于消防软管卷盘开启角度的问题
关于消防软管卷盘开启角度的问题
大家好,最近消防检查频繁,各种问题层出不穷,想请教下消防软管卷盘有开启角度规范要求吗?开启90度是否合格?谢谢大家解答。
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区 ...
因为防火通规7.1.5条,走道清晰高度,排烟问题
因为防火通规7.1.5条,走道清晰高度,排烟问题
第一个问题:防火通用规范7.1.5条,要求疏散走道的净高度均不应小于2.1m,意思是挡烟垂壁也不容许低于2.1m?即便是做电动的,也不能低于2.1影响疏散是么?第二个问题,如果挡烟垂壁只能做到2.1米,意思是清晰高度最小2.1,走道,按照烟规,最小清晰高度可以做到1/2净高,这是 ...
独立建造的商铺,首层直通室外的外门可以用卷帘门嘛?
独立建造的商铺,首层直通室外的外门可以用卷帘门嘛?
建规6.4.11建筑内的疏散门应符合下列规定:民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。个人理解独立建造的商铺,外门开向室外,不受本条规范的约束。不知理解有没有错?
相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑 ...
消防控制柜
消防控制柜
消防水泵控制柜和风机控制柜处于手动状态下可以自动启动符合规定要求嘛?不符合规定的话是哪条规定啊
相关问题讨论:
1. 关于消防控制柜,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防控制柜在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似消防控制柜的工程案例可以分享?
...
三级用电负荷的小区,配了个水泵房,这个水泵房的末端配电箱需要设置双回路切换吗?
三级用电负荷的小区,配了个水泵房,这个水泵房的末端配电箱需要设置双回路切换吗?
三级负荷外面就一路电源,小区里面的泵房需要从配电方里拉出两个回路到水泵房的末端配电箱吗?
相关问题讨论:
1. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
2. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
3. 高位消防水箱的设置高度不够时如何 ...
厂房占地面积问题
厂房占地面积问题
防火规范对厂房的占地面积无要求吗?如果符合防火分区的要求,是不是占地面积可以无限大?
相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
...
电影院疏散
电影院疏散
电影院在商场的3、4层,影厅内两个疏散门分别在三、四层,按座位去计算是不是一半人算在三层疏散里,一半人算在四层疏散里
相关问题讨论:
1. 商业建筑的消防水炮系统适用条件是什么?
2. 大型商业综合体的消防设计有什么特殊难点?
3. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
...
末端试水装置压力表
末端试水装置压力表
请问末端试水装置的压力表必须有表弯吗?或者叫缓冲装置,弯管。
相关问题讨论:
1. 关于末端试水装置压力表,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 末端试水装置压力表在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似末端试水装置压力表的工程案例可以分享?
...
请问商场内每个商铺的防火单元隔间一般要求多大面积?
请问商场内每个商铺的防火单元隔间一般要求多大面积?
请问商场内每个商铺的防火单元隔间一般要求多大面积?(同意防火分区内)每个商铺间防火分隔有什么要求吗?
相关问题讨论:
1. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
2. 中庭空间对防火分区划分有什么特殊要求?
3. 防火分区之间采用防火卷帘分隔时有什么限制条 ...
丁类厂房位于地上,面积没超5000㎡,但用于高温生产工艺,是否需要做排烟?
丁类厂房位于地上,面积没超5000㎡,但用于高温生产工艺,是否需要做排烟?
请教各位老师,若丁类厂房位于地上,面积没超5000㎡,但用于高温生产工艺,是否需要做排烟?
相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何 ...
首层扩大防烟楼梯间前室防烟问题
首层扩大防烟楼梯间前室防烟问题
请问,首层扩大防烟楼梯间前室若采用自然送风方式,需要多大面积的可开启自然送风窗呢?可以采用疏散门作为自然送风吗?有没有规范依据呢?
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
3. 规范中表述模糊的条款在 ...
这种情况还用设置高位消防水箱吗
这种情况还用设置高位消防水箱吗
电厂一层消防稳压泵、气压罐设置在泵房,六层是最高点,静压是0.4,问下在六层还用设置高位消防水箱吗,问什么?
相关问题讨论:
1. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
2. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
3. 高位消防水箱的设置高度不够时如何补救?
...
自动跟踪射流水炮
自动跟踪射流水炮
无观众席的体育场馆的厅廊(运动场地门外)高度也超过12米是否必须设置自动跟踪射流水炮
相关问题讨论:
1. 关于自动跟踪射流水炮,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 自动跟踪射流水炮在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似自动跟踪射流水炮的工程案例可以分享?
...
关于依爱消防防火门监控器的自检问题
关于依爱消防防火门监控器的自检问题
依爱EI3800型号的防火门监控器进入自检状态显示屏会显示红色和黄色和蓝色,显示屏显示红色表示自检状态完成。黄色和蓝色表示什么意思呢?
相关问题讨论:
1. 防火卷帘的降落时间和联动控制有什么要求?
2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
3. 防火门常开和常闭的选择依据是什 ...
电影院内部装修材料要求
电影院内部装修材料要求
《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)第 5.1.1和5.2.1 条规定等废止。通规只对歌舞娱乐放映游艺场所装修有要求,此类场所不包含电影院、剧场。请问电影院内部装修材料要求参照哪条。难道随意?急急急
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 新规范实施后 ...
室内消火栓管径如何确定?
室内消火栓管径如何确定?
室内消火栓管径如何确定,20L/S的设计流量,消火栓主管可以用DN150吗,超过多少的流量主管需要用DN150的管径,求解
相关问题讨论:
1. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
2. 高层建筑消火栓系统的竖向分区需要注意哪些问题?
3. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
...
自然排烟口距离疏散楼梯间1.5米要求
自然排烟口距离疏散楼梯间1.5米要求
《建筑防烟排烟系统技术标准》图示15K606第79页要求自然排烟口距离疏散楼梯走道间距大于1.5米,而规范在机械排烟中才有此要求,是否为图示笔误?
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 自然排烟窗口的有效面积如何计 ...
请教下大家,主体结构为单层的厂房,当其内部设有多层设备平台(钢平台)时,设备平台是否设置室内消火栓?
请教下大家,主体结构为单层的厂房,当其内部设有多层设备平台(钢平台)时,设备平台是否设置室内消火栓?
请教下大家,主体结构为单层的厂房,当其内部设有多层设备平台(钢平台)时,设备平台是否设置室内消火栓?
相关问题讨论:
1. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能 ...
关于灭火器检查单卡片事宜
关于灭火器检查单卡片事宜
各位老师:近日街道安全部门来我单位检查消防安全工作,看了消火栓箱内的器材检查卡,发现器材检查卡不是一器一卡(灭火器有两个,检查卡上灭火器只有一栏,检查人员说要一个灭火器一项检查栏),请哪位老师帮看看有无这方面的规范?谢谢!
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性 ...
成品锂电池存储的话,火灾危险类别为哪一类?是否需要考虑防爆措施
成品锂电池存储的话,火灾危险类别为哪一类?是否需要考虑防爆措施
成品锂电池存储的话,火灾危险类别为哪一类?是否需要考虑防爆措施?
相关问题讨论:
1. 关于成品锂电池存储的话,火灾危险类,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 成品锂电池存储的话,火灾危险类在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有 ...