关于灭火器检查单卡片事宜

各位老师:近日街道安全部门来我单位检查消防安全工作,看了消火栓箱内的器材检查卡,发现器材检查卡不是一器一卡(灭火器有两个,检查卡上灭火器只有一栏,检查人员说要一个灭火器一项检查栏),请哪位老师帮看看有无这方面的规范?谢谢!

相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 高层建筑中灭火器保护距离如何计算?
3. 消火栓口动压和静压分别应该满足什么要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-28 15:18:44 |辽宁| 显示全部楼层
关于灭火器检查卡一器一卡

街道安全部门的要求确实有规范依据。根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008第5.2.1条,灭火器应设置点检记录卡,实行一器一卡管理。也就是说,每个灭火器都必须有独立的检查记录栏,不能两个灭火器共用一张卡。具体条文请以最新发布的规范原文为准。

关于新规范实施后旧项目的合规性

这个问题在实际工程中比较常见。原则上,对于既有项目,如果新规范提出了更严格的要求,应按新规进行整改;如果没有明确条款,可制定过渡方案。但最稳妥的做法是主动联系当地消防部门,以当地消防部门审批意见为准。因为各地对历史问题的处理尺度可能不同,建议向主管部门报备并申请现场指导。

关于高层建筑灭火器保护距离计算

灭火器的保护距离主要依据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第4.2节,根据火灾危险等级确定:
■ A类火灾场所:严重危险级15m,中危险级20m,轻危险级25m
■ B、C类火灾场所:严重危险级10m,中危险级15m,轻危险级20m
计算时,应从灭火器设置点起算,到保护区域内最远点的直线距离不得超过上述限值。实际布置时还需考虑人员行走路径和现场障碍物。

关于消火栓口动压和静压要求

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.4.12条:
压力类型要求说明
动压不应大于0.5MPa当大于0.7MPa时应设减压装置
静压高层公共建筑≤1.0MPa住宅不宜大于0.8MPa,具体以设计图纸为准

注意区分动压(出水时管网压力)和静压(未出水时管网压力),两者控制标准不同,设计时需分别校核。

以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。涉及消防设施的具体实施,建议咨询注册消防工程师或当地消防技术机构。