查看: 204|回复: 1

丁类厂房位于地上,面积没超5000㎡,但用于高温生产工艺,是否需要做排烟?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 00:14:00 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
丁类厂房位于地上,面积没超5000㎡,但用于高温生产工艺,是否需要做排烟?

请教各位老师,若丁类厂房位于地上,面积没超5000㎡,但用于高温生产工艺,是否需要做排烟?

相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-28 17:58:16 |印度尼西亚| 显示全部楼层
关于核心问题:丁类厂房是否需要做排烟?

这个需要结合厂房的具体尺寸来判断。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.1.3条,占地面积不大于1000㎡且连续长度不大于60m的丁、戊类厂房(仓库)可不设置排烟设施。你们提到“面积没超5000㎡”,如果是指总建筑面积,那与规范限制无关,关键要看占地面积和连续长度。如果占地面积>1000㎡或连续长度>60m,就必须设置排烟系统;反之则可豁免。此外,“高温生产工艺”会增加火灾荷载和风险,即使满足豁免条件,也建议在总图布置和设备选型时加强防火措施。具体是否强制排烟,还需结合项目所在地的消防审查要求综合判断。

关于排烟量计算

排烟量计算时,规范要求按面积计算和按换气次数计算分别得出结果,取两者中的较大值。依据GB 51251-2017第4.6.3条及表4.6.3,厂房的排烟量最小限值按防烟分区面积和单位面积排烟量(如60 m³/(h·m²))计算,同时也规定了按体积换气次数的下限。实际操作中,先算出两个数值,选大值作为设计风量。如果不确定参数,可提供防烟分区的面积、净高和火灾危险性类别,我可以帮你进一步测算。

关于不同耐火等级对构件燃烧性能的要求[/b>

这主要参照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表3.2.1。厂房耐火等级分为一、二、三、四级,等级越高要求越严。燃烧性能分为不燃性、难燃性和可燃性,重要构件(如承重墙、柱、梁、楼板)必须采用不燃或难燃材料。举例来说:
■ 一级耐火等级:承重墙、柱燃烧性能为不燃性,耐火极限≥3.00h;梁≥2.00h
■ 二级耐火等级:承重墙、柱燃烧性能为不燃性,耐火极限≥2.50h;梁≥1.50h
■ 三级耐火等级:承重墙、柱可为难燃性,耐火极限≥2.00h;梁≥1.00h
具体数值请对照规范表格,不同构件要求差异较大。

关于防烟分区长度超限的处理[/b>

如果防烟分区长边超过规范限值,应重新划分防烟分区,确保每个分区的长边不超过规定值。根据GB 51251-2017第4.2.3条及附录A,丁类单层或多层厂房的防烟分区长边最大允许长度为60m。超限后常见的处理方式有:
■ 增设挡烟垂壁、隔墙或梁下突出部进行物理分割
■ 调整工艺布局,将大面积区域拆分为多个小分区
■ 若因特殊工艺无法分割,需向消防部门说明原因,并可能需提高排烟能力或采用其他补偿措施
最终划分方案必须由设计单位出具,并经消防审查确认。