石油化工企业的办公楼、调度楼等场所火灾危险等级如何确定
石油化工企业的办公楼、调度楼等场所火灾危险等级如何确定
石油化工企业的办公楼、调度楼等场所火灾危险等级如何确定?
相关问题讨论:
1. 关于石油化工企业的办公楼、调度楼等,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 石油化工企业的办公楼、调度楼等在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似石 ...
手动盘和多线盘是一个控制设备么?
手动盘和多线盘是一个控制设备么?
各位专家,现在规范强调的从消防水泵及排烟风机启停按钮采用专线连接到控制器手动盘的硬线启停方式中的手动盘和控制器的多线盘是一个控制方式么?谢谢
相关问题讨论:
1. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 地方标准和国家标准 ...
消防审核验收培训-建筑防火后篇,消防设施有更新吗?
消防审核验收培训-建筑防火后篇,消防设施有更新吗?
消防审核验收培训-建筑防火的后篇,消防设施有更新吗?在哪里下载希望学习参考,谢谢。
相关问题讨论:
1. 关于消防审核验收培训-建筑防火后篇,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防审核验收培训-建筑防火后篇在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位 ...
超过9米的堆垛仓库喷淋该如何设置,请各位大师帮忙解答一下
超过9米的堆垛仓库喷淋该如何设置,请各位大师帮忙解答一下
我这边有一个仓库,堆垛小于6米,危险等级2级。每一个仓库都是大于9米的。就是那种中间凸出来的部分大于9米,其他部分小于9米。我按照小于9米的那部分选出来70L的流量,喷水时间两个小时。但是如果我再按照高于9米那部分的喷头要用K242的,大概就是90L/s了,而且 ...
余压系统与co一氧化碳探测系统属于消防吗
余压系统与co一氧化碳探测系统属于消防吗
co一氧化碳探测系统,与余压探测系统,是消防系统的吗?验收时候需要验收吗
相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
...
工业建筑防火分区划分
工业建筑防火分区划分
多层厂房每层火灾危险性不同如何判定?且每层的防火分区是如何计算的?仓库是否和厂房一样?
相关问题讨论:
1. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
2. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
3. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
...
消防工程分部分项如何划分
消防工程分部分项如何划分
消防工程分部分项如何划分,或者那个规范能查单
相关问题讨论:
1. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
2. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
3. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
...
消防设施需要增加吗?
消防设施需要增加吗?
两栋挨着的自建民房,一消手续都各是各的,后经过租赁者在两栋楼自建板房把两栋楼连接在一起了,现在其中一栋楼建设消防设施,是按照一栋楼面积建设还是按照两栋楼的面积建设消防设施?
相关问题讨论:
1. 关于消防设施需要增加吗?,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 消防设施需要增加吗?在施 ...
甲醇装车时,灭火器未处于备用状态!
甲醇装车时,灭火器未处于备用状态!
我公司在外聘专家服务时,提出一个问题“甲醇装车时,灭火器未处于备用状态”。对于这个问题要怎么整改才正确?因为每个装车站台都配备完整好用的灭火器,所以想不清专家为何提出这个问题?也不清楚要怎么来整改?请专家不吝指教!
相关问题讨论:
1. 不同火灾类别应该选用哪种类型的 ...
压力值多少
压力值多少
湿式自动喷水灭火系统,动压和静压分别多少?
相关问题讨论:
1. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
2. 喷头布置间距过大或过小分别会导致什么问题?
3. 喷淋系统的设计参数如何确定才满足规范要求?
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001年修订版)
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001年修订版)
表3.2.1单多层建筑内部装修材料燃烧性能等级幼儿园,地面燃烧性能等级是B1还是B2
相关问题讨论:
1. 规范中表述模糊的条款在实际审查中如何把握?
2. 学校的消防演练频率和内容有什么要求?
3. 这类人员密集场所的消防疏散有什么特殊要求?
...
请问疏散楼梯间需要设置疏散指示标志吗??
请问疏散楼梯间需要设置疏散指示标志吗??
10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间); 2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室等人 ...
请问下蓄电池形消防应急照明照度是多少,配电室应该配多个怎么算。
请问下蓄电池形消防应急照明照度是多少,配电室应该配多个怎么算。
请问下蓄电池形消防应急照明照度是多少,配电室应该配多个怎么算。
相关问题讨论:
1. 应急照明的照度和持续时间分别有什么标准?
2. 消防设备的备用电源切换时间有什么要求?
3. 消防配电线路的敷设方式有什么防火要求?
...
厂房避难走道前室 加压送风 能否共用系统?
厂房避难走道前室 加压送风 能否共用系统?
刘老师您好,请问一下,一个厂房内,同一个防火分区有两个甚至三个避难走道的前室,这种对其设置加压送风系统的时候,可以合用一台风机不呢?
相关问题讨论:
1. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
2. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
3. 中庭空间对防火分区划分有什么 ...
铁路钢梁桥消防安全管理办法?
铁路钢梁桥消防安全管理办法?
铁路钢梁桥消防安全管理办法?
相关问题讨论:
1. 关于铁路钢梁桥消防安全管理办法?,现行规范中有没有最新的调整或补充?
2. 铁路钢梁桥消防安全管理办法?在施工和验收环节中需要注意哪些关键节点?
3. 各位有没有处理过类似铁路钢梁桥消防安全管理办法?的工程案例可以分享?
...
厂房与仓库之间在一层做连廊,对于建筑的防火要求
厂房与仓库之间在一层做连廊,对于建筑的防火要求
如下图,情况:厂房与仓库之间做一个连廊。连廊处于一层,四周无墙,只有顶。连廊结构与厂房和仓库是拖开,连廊下净空为5米,消防车可正常通行,地面标高同室外道路标高。连廊对应处的厂房和仓库门需做防火门吗,墙体做彩钢板墙是否可以?如果仓库做为敞开式的是否可以? ...
消防通道标示画线标准是什么?
消防通道标示画线标准是什么?
消防通道标示画线标准是什么?
相关问题讨论:
1. 规范的强制性条文和推荐性条文在执行中有什么区别?
2. 新规范实施后旧项目如何处理合规性问题?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
综合体内商铺可以跨防火分区设置吗
综合体内商铺可以跨防火分区设置吗
综合体内商铺可以跨防火分区设置吗?防火墙实墙用防火卷帘门代替。
相关问题讨论:
1. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
2. 防火门闭门器和顺序器安装有什么常见问题?
3. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
...
在室外的消防栓干管能不能移到室内。
在室外的消防栓干管能不能移到室内。
原方案(一般做法)从消防泵房出来的室内消防栓的干管走室外地面以下,然后连接各个建筑物。新的改造方案:废弃原有管线,新的管线从消防泵房出来后,进入建筑,然后走室内吊顶,然后连接各个建筑物,如图所示。请问:改造方案有没有违反规范。
相关问题讨论:
1. 消防水泵的自灌式吸 ...
咨询下改区域消防喷淋头该如何布置?
咨询下改区域消防喷淋头该如何布置?
通道宽度2米,吊顶(满顶)长度2.5米,镂空部分长度0.5米,如此反复,喷淋在镂空区域是该上喷还是下喷,或者是上下都要设置呢?
相关问题讨论:
1. 喷淋泵启动后管网压力波动是否会影响其他消防系统?
2. 喷淋系统在寒冷地区冬季防冻有哪些常见做法?
3. 喷头布置间距过大或过小分别会导 ...