正压送风机和排烟风机的联动信号是什么啊

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 09:18:57 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
正压送风机和排烟风机的联动信号是什么啊

求解各位大哥,排烟阀打开以后属于联动启风机还是连锁,或者说任意两种自动方式都行?

相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 防烟分区长度超过规范限值时应该如何处理?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2 小时前 |江西| 显示全部楼层
关于排烟阀开启后的启动方式

排烟阀(或排烟口)开启后,规范要求的是“连锁”启动,也就是常说的硬线直启,不是靠火灾报警控制器逻辑慢慢出的“联动”信号。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第5.1.2条,机械排烟系统应由排烟口、排烟防火阀或设计专门触发装置发出的信号作为触发信号,直接控制排烟风机启动。这里的“直接控制”就是典型的现场硬线连锁,信号不进主机逻辑,而是走控制模块的直启端子,保证风机秒级响应。

正压送风机同理,第5.2.2条规定应由加压送水处设置的消火栓按钮或火灾探测器信号直接启动。所以这两种方式不能简单说“任意两种自动方式都行”,核心必须是现场信号直连风机控制柜。联动控制可以作为日常巡检测试或备用手段,但在火灾工况下,连锁直启才是保命的主干线路。

关于第一个问题:排烟量计算按面积还是换气次数

这个得分场所净高来看,规范第4.6.3条写得很清楚:

■ 普通公共建筑和工业建筑,防烟分区排烟量基础算法是按最大防烟分区面积每平方米不少于120立方米/小时计算。
■ 当空间净高大于等于6米时,允许按换气次数法确定。这时候面积法和换气次数法都要算一遍,最终结果取两者的较大值。
■ 走道、中庭、地下室等部位有单独的计算模型,比如中庭按体积换算,走道一般按断面风速或局部换气次数校核。

实际做方案的时候都是双轨并行,谁大取谁。别只盯着面积法死算,尤其是挑高商业和中庭,换气次数往往才是控制项。

关于第二个问题:防烟分区长度超标怎么处理

规范第4.2.4条对防烟分区长边长度有硬性限制:净高小于3米时不大于20米;3到6米时不大于40米;6到9米时不大于50米;大于9米不作限制。如果因为建筑功能确实拉得太长,超了限值,工程上通常这么处理:

■ 首选方案是加设挡烟垂壁。把超长空间从中间切断,分成两个或多个防烟分区,每个区重新核算排烟量和风机配置。挡烟垂壁下垂高度要满足不小于600mm的要求,且材质必须是不燃材料。
■ 如果梁高不够挡烟垂壁不好落地,可以考虑改变排烟主管走向,采用多点位分散排烟,缩短单个排烟口的服务半径,同时强化两侧补风措施,避免负压过大影响排烟效率。
■ 实在因业态限制无法物理分割的极端情况,需要请原设计院出具技术论证报告,适当提高排烟量储备,但必须严格控制排烟风速不超过规范上限(金属风管一般不超过20m/s),否则管道振动和噪声会严重影响后期验收。

建议优先按挡烟垂壁划分,这是过审图最容易通过的思路。

关于第三个问题:排烟与空调共用风道的注意事项

现在为了压低吊顶高度,很多项目都做“平时兼作排烟”的双速或多功能系统,规范允许,但交叉管理非常容易出漏洞,重点盯住这几条(参照GB 51251-2017第4.4节):

■ 风管耐火极限必须整体升级。平时空调风管可能只要求不燃材料,但一旦兼作排烟,整个风管系统(含支架、保温、密封)的耐火极限不得低于1.0小时。常见做法是在镀锌风管外包裹防火岩棉板或涂刷膨胀型防火涂料,并按排烟风管标准做严密性试验。
■ 气流路径必须彻底隔离。平时空调送风口和火灾排烟口绝对不能共用同一个风口。转换阶段,空调支管的电动防火阀要可靠关闭,排烟阀要全开。很多项目翻车就翻在阀门反馈信号没接回消防主机,导致误报。
■ 空调机组的电气联锁。兼用系统的空调机要么选型为排烟工况专用(能在高温下短时运行),要么在接收到排烟系统启动信号时必须自动停机并完全断电隔离。绝不能出现一边排烟风机在抽,一边空调机组还在往里吹的情况。
■ 漏风量和风速校核。排烟系统对风管漏风率要求极严,共用风管必须按排烟标准重新计算水力工况,风速按排烟规范控制,不能按普通舒适空调的低风速来定截面。