消防验收中对取消3CF认证的产品在地方应用实践的探讨

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-22 16:22:46 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
消防验收中对取消3CF认证的产品在地方应用实践的探讨

你好老师,在2019年7月17日有一份国家认证认可监督管理委员会公告第〔2019〕36号《市场监管总局 应急管理部 关于取消部分消防产品强制性认证的公告》,以喷水灭火产品为例,其在取消强制性产品认证之列,那么地方消防验收组是否有权要求建设单位采购经强制认证的喷水灭火产品或对喷水灭火产品提出额外的送检要求。

相关问题讨论:
1. 消防维保的周期和内容具体包含什么?
2. 消防验收中容易被抽检不合格的项目有哪些?
3. 消防安全评估报告的编制有什么规范要求?
回复

使用道具 举报

2854

主题

211

回帖

1171

积分

版主

积分
1171
发表于 2026-6-23 16:44:23 |上海| 显示全部楼层
您好,感谢提问。

根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等)进行分析。

建议对照GB 50016-2014(2018版)和GB 55037-2022相关条文执行,同时满足当地消防审查要求。

如需进一步分析,欢迎补充项目详细信息。

具体以当地消防部门审批为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-29 11:48:46 |哥伦比亚| 显示全部楼层
建筑交流 发表于 2026-6-23 16:44
您好,感谢提问。 根据相关规范要求,该问题需结合建筑的具体设计条件(耐火等级、建筑面积、使用功能等) ...
关于地方能否强制要求3CF或加检

楼上提到的GB 50016和GB 55037主要规范的是建筑防火设计、构件耐火极限和系统布置要求,跟消防产品的市场准入与认证管理并不在一个监管维度。这个问题得回到市场监管总局2019年第36号公告的本意来拆解。

结论先行:地方住建或消防验收机构无权在国家标准之外,强行要求建设单位采购带有原“3CF”标志的喷水灭火产品,也不得擅自增设超出国标的送检项目。

取消强制性认证后,自动喷水灭火系统等产品已转为“自愿性认证+型式检验报告+出厂检验合格证明”的符合性评价模式。验收核查的核心不是看有没有那个旧证书,而是看产品能不能满足设计文件和国家现行标准的要求:

■ 产品是否符合GB 5135.1~5135.7系列标准的性能指标
■ 是否具备具备CMA资质的第三方检测机构出具的型式检验报告(报告需在有效期内,且检测项目覆盖设计要求的参数)
■ 厂家出厂合格证、批次追溯记录及安装维护说明书是否齐全
■ 若项目招标文件或设计说明中已明确约定采用自愿性消防产品认证,按合同与设计要求执行即可

地方验收组如果仍坚持要原3CF证书,属于沿用已废止的旧规。遇到这种情况,直接引用2019年第36号公告原文即可。如果要求额外送检,必须有合理依据:要么设计文件提出了国标未涵盖的特殊性能参数,要么现场材料外观、标识、尺寸等存在明显疑点需要复验。否则属于违规加码。

结合近期项目实操,补充两点经验:
● 消防验收主体目前已全面划归住建部门,各地普遍推行告知承诺制和资料清单化管理,验收重心转向系统联动调试记录和资料闭环,对单一产品认证形式的过度关注正在减少
● 施工前建议在图纸会审或监理交底阶段,把拟选产品的检验报告编号、认证状态和设计参数匹配情况书面确认留档。验收时直接亮出检测报告与设计参数的对应关系,比争论证书形式更有效

具体到你们项目,如果是常规民用建筑或一般工业厂房,按现行标准报审、备齐型式检验报告和出厂文件即可过审;如果涉及特殊场所(如丙类以上厂房、大型商业综合体),在设计说明里把关键性能参数写明确,验收时只核对报告是否覆盖这些参数,流程会顺畅很多。