关于首层扩大封闭楼梯间防烟要求
首层扩大封闭楼梯间本质上是楼梯间防烟系统的延伸过渡空间。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第3.1.2条及条文说明,当封闭楼梯间在首层采用扩大封闭楼梯间或采用走道作为前室时,该扩大空间应按楼梯间的要求进行防烟设计。具体执行分两种情况:
■ 机械加压送风系统:首层扩大区必须纳入同一加压送风区域,送风口应均匀布置在扩大区内或直通室外的门上方。扩大区与上部楼梯间之间应保持合理的压力梯度,防止烟气倒灌。
■ 自然通风防烟系统:首层扩大区也必须满足自然通风条件,可开启外窗有效面积需符合《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.2.1条规定(净面积不小于该部位建筑面积的2%),且不得设置影响通风的装饰格栅或固定百叶。
■ 连通门配置:扩大区与室外直通处应设常闭防火门(通常为甲级,疏散宽度较大时按计算确定),火灾状态下保持关闭状态,仅作为疏散通道开启。
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理,具体条文请以主管部门最新官方文件为准。
关于地下建筑排烟设计难点
地下排烟在实际项目中确实是重灾区,主要卡在以下几个环节:
■ 补风系统独立性——地下空间无法依赖自然补风,必须设置独立的机械补风系统。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第3.3.1条强制性条文,补风量不宜小于排烟量的50%,且严禁利用楼梯间、前室等竖向通道补风,很多项目后期整改都是卡在这条
■ 排烟口与疏散动线冲突——排烟口位置若距离疏散门过近,会形成烟气屏障阻碍逃生。规范要求排烟口距最近安全出口水平距离应大于1.5m,实际管线综合时经常需要配合吊顶标高做局部抬高或侧向布置
■ 烟气层控制与风管阻力——地下层高普遍较高,排烟量计算需严格按第4.6章公式核算,同时必须计入风管漏风系数(通常取1.1~1.2)和风机效率折减,否则理论计算合格但现场实测风量严重不足
■ 风管耐火包覆施工难度——地下排烟管道穿越防火分区或长度超过25m时,必须采用耐火极限不低于1.0h的不燃材料隔热层包裹。施工中极易因龙骨打架或检修空间不足导致包覆厚度不够,验收时红外热像仪一测就露馅
关于自然排烟窗口有效面积计算
自然排烟窗的有效面积不能按窗框总面积简单计算,必须扣除不可开启及遮挡部分。依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.3.2条,实际工程中的折算方法如下:
■ 平推窗:按窗洞口面积的0.7倍计算有效排烟面积
■ 上悬窗、下悬窗、立转窗:按实际开启角度对应的投影净面积计算,常规取值约为窗洞口面积的0.65~0.75倍(具体需结合五金件开启轨迹复核)
■ 折叠窗、推拉窗:按可开启扇的最大净通透面积乘以0.8系数折算
■ 必须排除固定扇、防护栏杆、装饰格栅、窗帘盒遮挡部分,仅统计能手动或电动完全开启的净面积
实际出图时建议直接引用门窗厂家提供的“有效排烟面积系数表”并附在产品说明书里,既方便施工图审查,也能避免现场测量扯皮。
关于排烟系统与空调系统共用风道
规范对排烟与空调合用风管的态度是“原则上分开,合用需严管”。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第3.3.1条,两者宜分开设置。确需合用时,必须同时满足以下硬性条件:
■ 系统切换可靠性:必须设置可靠的电气联动控制,火灾报警后能在15s内自动将空调模式切换为排烟模式,切断空调机组运行并启动排烟风机,严禁依靠人工切换
■ 风管耐火与保温:合用风管在穿越防火分区、楼板、机房隔墙时,必须满足排烟风管不低于1.0h的耐火极限要求,保温层必须采用不燃材料且能承受280℃高温不脱落、不释放有毒气体
■ 阀门配置:支管交汇处必须设置280℃排烟防火阀,该阀门平时常开,火灾时温度达到280℃自动关闭并联动停止排烟风机,防止火势沿风管蔓延
■ 风机性能指标:合用设备必须选用双速风机或专用排烟风机,额定工况下必须满足在280℃环境下连续有效工作不少于30分钟
■ 气流组织校核:空调设计风速通常为2~4m/s,而排烟工况要求达到6~10m/s。合用管道截面必须按排烟最大风量校核全压损失,避免平时空调运行时噪音超标,或排烟时因阻力过大导致末端风量衰减
涉及消防设计的具体方案,请以当地住建部门及消防审图机构的审查意见为准 |
|