首层扩大封闭楼梯间

公共建筑地上地下的封闭楼梯间在首层采用一个扩大封闭楼梯间后再通向室外,首层的扩大封闭楼梯间防烟如何要求?

相关问题讨论:
1. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
2. 自然排烟窗口的有效面积如何计算?
3. 排烟系统与空调系统共用风道时需要注意什么?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-29 07:00:08 |巴西| 显示全部楼层
关于首层扩大封闭楼梯间防烟要求

首层扩大封闭楼梯间本质上是楼梯间防烟系统的延伸过渡空间。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第3.1.2条及条文说明,当封闭楼梯间在首层采用扩大封闭楼梯间或采用走道作为前室时,该扩大空间应按楼梯间的要求进行防烟设计。具体执行分两种情况:

■ 机械加压送风系统:首层扩大区必须纳入同一加压送风区域,送风口应均匀布置在扩大区内或直通室外的门上方。扩大区与上部楼梯间之间应保持合理的压力梯度,防止烟气倒灌。
■ 自然通风防烟系统:首层扩大区也必须满足自然通风条件,可开启外窗有效面积需符合《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.2.1条规定(净面积不小于该部位建筑面积的2%),且不得设置影响通风的装饰格栅或固定百叶。
■ 连通门配置:扩大区与室外直通处应设常闭防火门(通常为甲级,疏散宽度较大时按计算确定),火灾状态下保持关闭状态,仅作为疏散通道开启。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理,具体条文请以主管部门最新官方文件为准。

关于地下建筑排烟设计难点

地下排烟在实际项目中确实是重灾区,主要卡在以下几个环节:

■ 补风系统独立性——地下空间无法依赖自然补风,必须设置独立的机械补风系统。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第3.3.1条强制性条文,补风量不宜小于排烟量的50%,且严禁利用楼梯间、前室等竖向通道补风,很多项目后期整改都是卡在这条
■ 排烟口与疏散动线冲突——排烟口位置若距离疏散门过近,会形成烟气屏障阻碍逃生。规范要求排烟口距最近安全出口水平距离应大于1.5m,实际管线综合时经常需要配合吊顶标高做局部抬高或侧向布置
■ 烟气层控制与风管阻力——地下层高普遍较高,排烟量计算需严格按第4.6章公式核算,同时必须计入风管漏风系数(通常取1.1~1.2)和风机效率折减,否则理论计算合格但现场实测风量严重不足
■ 风管耐火包覆施工难度——地下排烟管道穿越防火分区或长度超过25m时,必须采用耐火极限不低于1.0h的不燃材料隔热层包裹。施工中极易因龙骨打架或检修空间不足导致包覆厚度不够,验收时红外热像仪一测就露馅

关于自然排烟窗口有效面积计算

自然排烟窗的有效面积不能按窗框总面积简单计算,必须扣除不可开启及遮挡部分。依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第4.3.2条,实际工程中的折算方法如下:

■ 平推窗:按窗洞口面积的0.7倍计算有效排烟面积
■ 上悬窗、下悬窗、立转窗:按实际开启角度对应的投影净面积计算,常规取值约为窗洞口面积的0.65~0.75倍(具体需结合五金件开启轨迹复核)
■ 折叠窗、推拉窗:按可开启扇的最大净通透面积乘以0.8系数折算
■ 必须排除固定扇、防护栏杆、装饰格栅、窗帘盒遮挡部分,仅统计能手动或电动完全开启的净面积

实际出图时建议直接引用门窗厂家提供的“有效排烟面积系数表”并附在产品说明书里,既方便施工图审查,也能避免现场测量扯皮。

关于排烟系统与空调系统共用风道

规范对排烟与空调合用风管的态度是“原则上分开,合用需严管”。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第3.3.1条,两者宜分开设置。确需合用时,必须同时满足以下硬性条件:

■ 系统切换可靠性:必须设置可靠的电气联动控制,火灾报警后能在15s内自动将空调模式切换为排烟模式,切断空调机组运行并启动排烟风机,严禁依靠人工切换
■ 风管耐火与保温:合用风管在穿越防火分区、楼板、机房隔墙时,必须满足排烟风管不低于1.0h的耐火极限要求,保温层必须采用不燃材料且能承受280℃高温不脱落、不释放有毒气体
■ 阀门配置:支管交汇处必须设置280℃排烟防火阀,该阀门平时常开,火灾时温度达到280℃自动关闭并联动停止排烟风机,防止火势沿风管蔓延
■ 风机性能指标:合用设备必须选用双速风机或专用排烟风机,额定工况下必须满足在280℃环境下连续有效工作不少于30分钟
■ 气流组织校核:空调设计风速通常为2~4m/s,而排烟工况要求达到6~10m/s。合用管道截面必须按排烟最大风量校核全压损失,避免平时空调运行时噪音超标,或排烟时因阻力过大导致末端风量衰减

涉及消防设计的具体方案,请以当地住建部门及消防审图机构的审查意见为准