查看: 110|回复: 1

儿童活动场所,12岁以下培训机构的安全疏散问题

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:37:26 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
儿童活动场所,12岁以下培训机构的安全疏散问题

您好,1楼上20层住宅,楼下是4层商业综合体,3层有个儿童培训机构。按照高层公共建筑了吧?,应设置独立的安全出口和疏散?这个独立的问题是不是可以在3层南侧开个安全出口设置室外楼梯,二层和一层不能有出口和别人共用?共用的话是可以加防火门分开吗。北侧店门出来经过商场一些距离经疏散楼梯后到达安全出口,这个可以吗。店门是不是需要设置防火门。2正常儿童活动场所培训机构,有3层,设置在2层,2层面积不超过200,需要设置2个疏散楼梯吗。2个疏散楼梯能分两个方向通向一个安全出口吗。正常怎么解决。只设置一层的话100.200平也得需要两个安全出口?两个培训机构,一层各一个安全出口,二层只有一个疏散楼梯,二层他们疏散通道打通了,可以借用?疏散通道中间能不能加个防火门。3排烟方面,空间不高于3米,排烟窗设置在1/2以上。空间6米,排烟窗的设置距离?空间10米的话,在墙两侧顶部设置玻璃排没有打开功能,可以吗

相关问题讨论:
1. 排烟量计算时是按面积还是按换气次数取大值?
2. 防火玻璃能否替代防火墙使用?
3. 步行街消防设计中各层的防火分隔怎么做?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 1 小时前 |四川| 显示全部楼层
关于建筑定性及独立疏散要求

首层至四层商业部分与上部二十层住宅组合建造时,整体建筑性质按公共建筑管理。儿童培训机构(12岁以下)属于典型的儿童活动场所,消防审查执行的是特殊条款。

结论:必须设置独立的安全出口和疏散楼梯。

依据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第4.3.2条(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行),儿童活动场所宜设置在独立的建筑物内,当必须与其他建筑组合建造时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯。原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.4B条也有相同表述,且GB 55037-2022实施后旧版对应条文已废止,以新规范为准。独立的意思就是疏散路径在物理上与其他商业业态完全隔离,不能混用。

关于室外楼梯、1至2层共用及分隔措施

■ 独立安全出口能否用室外楼梯:可以。3层南侧开设安全出口并设置室外楼梯是符合规范的常见做法,但必须满足室外楼梯的构造要求:栏杆扶手高度不小于1.1米,楼梯段和平台的耐火极限不低于1.0小时,梯段倾角不大于45度,且不得遮挡固定采光窗,周边2.0米范围内开口需设防火玻璃或实体墙。具体尺寸需按《建筑防火通用规范》GB 55037-2022及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.5条核算。

■ 1层和2层能否和别人共用:不能共用疏散楼梯。儿童场所若跨越多层,每一层都必须有直达室外的独立疏散路径。仅靠加防火门无法实现竖向疏散通道的独立,防火门只适用于房间门或水平防火分区分隔。竖向走道和楼梯间必须采用耐火极限不低于2.00小时的防火墙和甲级防火门进行全封闭分隔,形成独立的疏散竖井。

■ 防火门分隔是否可行:水平方向可以,但仅限于儿童场所内部不同功能用房之间,以及通向独立疏散楼梯间的门。对外疏散通道绝对不能与其他商铺共用后再用防火门隔开,消防验收会直接驳回。

关于北侧穿越商场疏散及店门选型

■ 北侧店门出来经过商场距离再进楼梯:不可行。儿童活动场所的疏散要求是“直通室外”或进入安全区域。穿越商场其他经营区域属于典型的迂回疏散,不仅增加了烟气蔓延和人员拥堵的风险,也违背了独立疏散的原则。设计时应将主出入口尽量靠近建筑外边缘,确保疏散路线最短且不穿越其他功能区。

■ 店门是否需要防火门:必须设置。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.19条,公共建筑内安全出口和疏散门的耐火完整性和耐火隔热性均不应低于乙级。儿童培训机构作为人员密集场所,对外疏散门建议统一采用乙级常闭式防火门,且开启方向必须朝疏散方向,严禁使用推拉门、卷帘门或转门。

关于2层面积不足200平是否需设两部楼梯

常规公共建筑中,位于2层且建筑面积不大于200平方米、每层人数不超过50人的房间,确实可以设置1部疏散楼梯。但儿童培训场所受前述独立安全出口强条限制,这条豁免条款不适用。

■ 如果2层仅做1部疏散楼梯:该楼梯必须是独立的(如独立室外楼梯或完全防火分隔的独立室内楼梯),且楼梯净宽、疏散距离必须满足规范要求(疏散楼梯最小净宽不宜小于1.1米,房间内任一点至疏散门直线距离有严格限制)。若现场条件无法满足独立楼梯的布置,则必须增设第2部楼梯。

■ 关于你未写完的“2个疏散楼梯”:若因平面布局受限确实需要设2部疏散楼梯,两部楼梯应分散布置,其最近边缘之间的水平距离不应小于5米,以确保火灾时至少有一部楼梯可用。两部楼梯同样必须各自独立通往室外,严禁汇合后再分流。

安全提示:儿童活动场所的消防设计涉及生命安全,方案确定前务必委托具备资质的设计院出具正式施工图,并报当地住建部门及消防救援机构进行设计审查与验收。最终以当地消防审批意见为准。

以下技术解读基于现行国家标准体系整理,具体条文细节与地方实施细则可能存在差异,引用前请务必核对最新版规范原文及当地住建/消防部门的最新指导文件。