查看: 104|回复: 1

面积和层数不限前提下,整体栋是否可划分为一个防火分区

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:39:54 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
面积和层数不限前提下,整体栋是否可划分为一个防火分区

规范中 ,一、二级耐火等级的丁类厂房,无论是单层、多层 ,防火分区最大允许建筑面积均可不限。请问: 1. 如果是封闭楼梯间, 厂房为 3 层或4层丁类的多层厂房时,耐火等级为一或二级,  整栋是否可以划分为一个防火分区。2 如果是敞开楼梯间, 厂房为 3 层或4层丁类的多层厂房时,耐火等级为一或二级,  整栋是否可以划分为一个防火分区。请给出依据,谢谢。 (个人理解认为可以 ,不知对否)

相关问题讨论:
1. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
2. 防火分区面积的计算是否包含走廊等公共区域?
3. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2 小时前 |巴西| 显示全部楼层
结论先行

你的理解是正确的。在一、二级耐火等级的丁类多层厂房中,无论内部采用封闭楼梯间还是敞开楼梯间,整栋建筑原则上均可划分为一个防火分区。楼梯间的形式不改变防火分区最大允许建筑面积的判定逻辑。

依据说明

防火分区划分的核心依据是建筑用途、火灾危险性类别、耐火等级与总建筑面积。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第4.2.2条(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行),丁类厂房耐火等级为一、二级时,单层或多层厂房的防火分区最大允许建筑面积规定为“不限”。该条款自2023年6月1日起实施,已全面取代原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表3.3.1中的对应内容。具体条文请以最新官方发布文件为准。

规范体系内并未将楼梯间类型列为限制防火分区面积的前置条件。防火分区边界只需按规范要求采用防火墙、防火卷帘或防火门等进行物理分隔即可。楼梯间属于建筑内部的垂直交通核,在单一防火分区范围内允许贯通布置,不会自动触发面积折减或强制划分多个防火分区的要求。

参数与范围

■ 适用前提:建筑定性必须确认为丁类(生产过程中利用气体、液体、固体作为燃料,或使用可燃液体进行加工或燃烧的物质,或常温下使用不易燃物品的生产厂房等)。若实际工艺涉及易燃液体喷雾或粉尘,可能被重新定性为丙类,则面积限制将大幅收紧。
■ 面积上限:一、二级耐火等级丁类单层/多层厂房,防火分区最大允许建筑面积“不限”,即不受传统2000㎡或3000㎡的数值约束。
■ 配套硬性指标:面积不限不代表疏散条件放宽。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第5.1.2条,多层厂房每个防火分区至少应设置2个安全出口。整栋楼若仅划为一个防火分区,则每一层都必须满足双出口要求,否则无法通过审查。

实施建议

■ 封闭楼梯间场景:可直接按常规多层厂房疏散设计。楼梯间墙体耐火极限不低于2.00h,门采用乙级防火门即可。整栋作为一个防火分区时,图纸中只需在分层平面图上用粗实线标出建筑外围轮廓,并在设计说明中明确“防火分区界线为建筑外墙,整栋划分为一个防火分区”。
■ 敞开楼梯间场景:虽不违反防火分区面积规定,但火灾时烟气垂直蔓延路径完全暴露。设计时需同步完善防排烟系统:若采用自然排烟,需核算敞开楼梯间外窗的有效开启面积是否满足规范要求的排烟量;若不具备自然排烟条件,需设置机械加压送风或补风系统。部分地方图审机构对此类做法会要求提供专项烟气模拟或通风计算书,建议提前与审查单位对接。
■ 工艺与管线穿插:丁类厂房常伴随大型设备或管线通道。若工艺管道穿越防火墙,必须采用防火封堵材料严密填实,并在穿越处两侧设置阻火圈或防火套管,确保防火墙整体耐火极限不被削弱。

注意事项

■ 地方执行差异:以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开标准。个别省市对“面积不限”的丁类厂房有补充管控要求,例如超过一定高度(如24m)或单体体积时,可能要求增设水平防火分隔带,或对围护结构保温材料燃烧性能提出A级强制要求。报批前务必查阅当地住建部门及消防审查机构的最新技术导则。
■ 常见误区避坑:不要误以为“面积不限”就可以不设防火墙。防火分区边界必须采用耐火极限不低于3.00h的防火墙分隔,严禁用普通隔墙或彩钢板替代。若因物流通道需要开设大洞口,必须采用防火卷帘并接入火灾自动报警系统联动下降。
■ 报审资料准备:提交施工图审查时,除平面图分区界线外,建议在消防专篇中单独列出“防火分区划分表”,列明各层建筑面积、耐火等级、火灾危险性分类、安全出口数量及疏散距离,便于审查人员快速核对合规性。

消防安全设计涉及重大公共利益,防火分区划分方案及安全疏散构造的最终认定,请以当地住房和城乡建设主管部门及消防救援机构的审批意见为准。