查看: 176|回复: 1

各位专家老师,请教一下关于房间A的疏散问题

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 06:57:27 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家老师,请教一下关于房间A的疏散问题

如图,房间A是属于两个安全出口之间还是袋形走道呢?

相关问题讨论:
1. 多业态混合建筑的疏散通道是否可以共用?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-10-28 20:51:14 |香港| 显示全部楼层
关于房间A是“两安全出口之间”还是“袋形走道”

主题帖中提到“如图”,但实际未附带平面图。仅凭文字无法直接判定,给你一套现场快速核判的标准,对照图纸就能定:

■ 袋形走道(死胡同):房间A的门只能向一个方向走才能到达楼梯间或室外,中间没有其他分流路径。此时房门至最近安全出口的直线距离,严格按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表5.5.17执行(例如一二级耐火等级位于两个安全出口之间的疏散门最大距离是40m,袋形走道两侧或尽端的疏散门是22m~25m,具体看建筑功能和是否有自动喷淋)。
■ 两个安全出口之间:房间A的门口能同时向左右两个不同方向走,分别通往不同的楼梯间或疏散出口,且两条路径都符合规范限距。只要满足“双向疏散条件”且单程距离在限值内,就算作两出口之间,这对消防验收是最理想的状态。

如果你手头有平面图,把房间A的门口位置和最近的两个楼梯间连起来看路线走向,就能立刻分清。

关于多业态混合建筑疏散通道能否共用

这个在审图和日常巡查里抓得非常严。原则上严禁随意共用,只有在满足极严苛条件时才允许有限度共享:

■ 独立设置优先:根据《建规》第5.4.10条,商店、办公、住宅等不同功能组合的建筑,其安全出口和疏散楼梯必须独立设置。商业裙房与塔楼办公/住宅的疏散系统绝对不能混用。
■ 确需共用的硬性条件:如果业态相同或相近且经论证确需共用疏散走道,必须同时满足三点:第一,共用通道的宽度、长度、疏散距离必须按各业态中最严格的标准控制;第二,不同业态区域之间必须采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙+甲级防火门进行完全分隔;第三,共用通道不得穿越易燃危险品库房、变配电室等火灾危险性大的区域。
■ 实务建议:设计阶段尽量做竖向或水平上的物理隔离,验收时消防部门对“业态混杂+疏散共用”的抽查率极高,一旦被发现通道被商铺占道或防火卷帘常闭不到位,整改成本极大。

关于疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误

结合项目审查经验,平面布局阶段最容易踩坑的几点列出来供参考:

■ 楼梯数量与间距不足:除少数特殊单层或多层建筑外,高层建筑和地下空间必须至少设两部疏散楼梯,且两支楼梯间的水平净距不应小于5m(防同一火灾同时封锁)。很多方案为了省得房面积,把楼梯挨得太近,验收直接打回。
■ 前室面积不达标或开门方向反了:防烟楼梯间必须设前室,住宅前室使用面积不小于6㎡,公共建筑不小于6㎡(合用前室不小于12㎡)。很多人画图时把电梯门或管井门开在前室里,导致有效通行宽度被吃掉,或者前室门朝内开,火灾时直接顶住挡路。
■ 楼梯梯段与踏步参数违规:疏散楼梯的最小净宽度一般公共建筑不应小于1.2m,住宅不应小于1.1m。踏步高度一般不大于180mm,宽度不小于260mm。很多效果图好看但结构降板不够,导致现场踏步超高或过陡,老人小孩下楼极易绊倒。
■ 自然通风采光楼梯间未做封堵:老式楼梯间喜欢开窗,现在新规要求封闭楼梯间或防烟楼梯间必须保持密闭状态,窗户只能作为避难窗或排烟口预留,不能直接开向走道形成烟囱效应。
■ 电梯井贴临楼梯间未做防火分隔:电梯井必须独立成井,墙身耐火极限不低于2.00h,且严禁在电梯井壁上开设门窗洞口(设备检修口除外且需甲级防火)。很多总图排布时图省事把电梯贴楼梯放,管线穿墙后防火封堵漏做,后期隐患很大。

关于疏散门的开启方向和宽度有什么具体要求

这两个参数直接关系到火灾初期的逃生效率,规范卡得很死:

■ 开启方向:所有疏散门必须向疏散方向开启(即向外推)。这是全文强制性要求,目的是防止人群拥挤时门向内关死打不开。唯一例外是:房间内人数不超过60人且每樘门平均疏散人数不超过30人的房间,可以朝内开启(《建规》第5.5.18条)。注意,这个例外仅限小房间,走廊尽端的门、办公大厅、商场店铺一律外开。
■ 净宽度:民用建筑疏散门的净宽度不应小于0.9m。人员密集场所(如电影院、礼堂、商场营业厅)的疏散门不应小于1.1m。医院病房楼、养老院等行动不便者较多的场所不宜小于1.2m。宽度不是画着玩,是指门扇打开后实际能通过的有效净宽,含门框厚度、五金件占用,出图时必须扣减。
■ 补充提醒:疏散门严禁使用侧拉门、吊轮门、转门。公共场所的疏散门应采用平开门,并在门外侧1.4m范围内不设置台阶,方便担架和轮椅快速通过。

注:以上规范条文引用基于现行公开版本,以下为训练数据覆盖时间范围内的公开信息,相关规范后续如有修订或地方有更严格要求,请以当地住建/消防主管部门最新发布文件及正式施工图为准。

图纸细节如果对不上,建议把平面布置图发出来,我帮你对着表5.5.17和5.5.18逐格核对一遍。