这个问题的关键点在于反坎是否构成规范意义上的可踏部位,以及栏杆高度从哪里算起。
根据《民用建筑通用规范》GB 55031-2022第6.6.1条,可踏部位的定义有两个量化指标:宽度大于或等于0.22m,且高度不大于0.45m。你提到的反坎高200mm、宽400mm,这两个尺寸都满足可踏部位的条件,所以从规范定义上讲,这个反坎属于可踏部位。
既然反坎是可踏部位,栏杆高度就应该从反坎顶面算起,而不是从覆土面算起。也就是说,你量测栏杆高度时,不能以覆土后的屋面为基准,而要以反坎顶面作为基准面,往上量到扶手顶面,垂直高度必须不小于1.10m。
从你的描述看,栏杆设置在反坎边上,两者间距只有75mm,这个距离很小,按规范理解,反坎顶面到扶手顶面的距离才是有效防护高度。如果栏杆总高是1.2m(从覆土面起算),减去反坎高度200mm,实际有效高度就只有1.0m,不满足1.10m的要求。
实际工程中遇到这种情况,建议考虑以下调整方案:
■ 调整栏杆位置,让反坎不作为可踏部位。也就是说,把栏杆直接设置在反坎上方,或者让反坎外缘与栏杆外侧齐平,这样反坎就不再是“可踏”的,因为人无法踩在反坎上
■ 如果无法移动栏杆,那就加高栏杆,确保从反坎顶面算起有1.1m的净高
■ 还有一种做法是把反坎加高到超过0.45m,这样它就不属于可踏部位了,但你的反坎是200mm,这个方案不太适用
另外提醒一下,这是全文强制性规范GB 55031-2022,所有条文必须严格执行,图审和验收都会重点关注。具体调整方案最好请设计院出具变更通知单,以免后期验收通不过。 |
|