商业服务网点、大型商业综合体餐饮场所厨房明火加工区

6.2.3 建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定:    1 甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位;    2 厂房内有明火和高温的部位;    3 甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间;    4 民用建筑内的附属库房,剧场后台的辅助用房;    5 除居住建筑中套内的厨房外,宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房;    6 附设在住宅建筑内的机动车库。根据上述建规第5条,商业服务网点、大型商业综合体餐饮场所厨房明火加工区是否强制要求采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘?但是现实很多餐饮连锁店明火加工区并没有完全与就餐区采用防火墙隔离,加工区与就餐区就隔着敞开的菜品售卖台,是否符合规范要求?

相关问题讨论:
1. 地下建筑的排烟设计有什么难点?
2. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
3. 餐饮场所的厨房排烟和灭火系统如何设置?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 16:19 |巴西| 显示全部楼层
关于商业服务网点与餐饮厨房的防火分隔要求

首帖引用的《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.3条主要针对的是厂房、仓库以及宿舍、公寓等特定建筑类型。商业服务网点和大型商业综合体内的餐饮厨房,在现行规范体系中有更明确的专门条款。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理,具体条文请以主管部门最新官方文件为准。

一、商业服务网点的防火分隔

商业服务网点是指设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300平方米的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.4.11条,商业服务网点必须采用耐火极限不低于2.00小时的防火隔墙和1.50小时的楼板与其他部位完全分隔。墙上开门必须使用乙级防火门。
实务中常见误区是把网点直接开在大堂里或者用玻璃幕墙隔开,这是绝对不允许的。如果网点之间相邻开设门窗洞口,必须设置宽度不小于1.0米的防火挑檐或间距不小于1.2米。这部分是刚性要求,不得因面积小而降低标准。

二、大型商业综合体餐饮厨房明火加工区的防火分隔

这类场所火灾荷载大、烟气毒性高,防火要求比商业网点更严,且受全文强制性规范直接约束。
根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.1.3条及第6.1.4条,此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。商业建筑内的餐饮场所应独立布置,其防火分区划分应符合本规范规定。当餐饮场所位于高层建筑或多层公共建筑内时,应采用耐火极限不低于2.00小时的防火隔墙和1.50小时的楼板与其他场所分隔,隔墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗。
明火加工区除基础分隔外,还需重点关注机电配套:
● 排油烟管道应设置防火阀,穿越防火隔墙处必须设置公称动作温度为150℃的防火阀
● 竖向管井应独立设置,每层楼板处须用相当于楼板耐火极限的不燃材料严密封堵
● 厨房操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设自动灭火装置,并与燃气/燃油泄漏报警系统联动切断气源
● 餐饮厨房的机械排烟量应按换气次数不少于15次/h计算,且严禁与餐厅空调新风系统混用

三、为何首帖引用条款不适用?

首帖引用的6.2.3条第2款“厂房内有明火和高温的部位”是针对工业建筑的工艺防火要求,第5款明确排除了“居住建筑中套内的厨房”。商业和民用公共建筑的餐饮厨房属于人员密集场所,一旦起火蔓延极快,因此规范单独将其列为重点管控对象。2小时防火隔墙加乙级门窗是底线,不能用普通墙体或丙级门替代。

四、图纸审查与施工避坑要点


■ 审查隔墙材质时,必须为实体砖砌墙或现浇混凝土墙。严禁使用轻钢龙骨双面双层石膏板填充岩棉的做法,该构造耐火极限通常达不到2.00小时要求
■ 关于防火卷帘替代方案。规范允许确有困难时使用防火卷帘,但必须符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.3条规定(需具备防烟功能、两侧设闭式自动喷水灭火系统保护、联动逻辑完整)。实际项目中纯靠卷帘很难通过消防验收,建议优先做实体隔墙
■ 注意管线穿插问题。厨房隔墙预埋套管必须在抹灰前完成封堵,严禁后期凿洞穿线破坏防火完整性
■ 疏散走道与厨房之间的门必须朝疏散方向开启,且走道上不应设置台阶或门槛


目前各地施工图审查和消防验收对餐饮厨房的分隔执行越来越严。如果项目已经出图但隔墙做法不满足耐火极限要求,建议尽快联系原设计单位出具变更或加固方案。涉及具体项目的防火分区划分和消防设施配置,请以当地消防部门审批意见及正式审查通过的施工图为准。

如果有具体的建筑高度、平面布局或者节点详图,可以补充发出来,咱们一起核对一下做法是否合规。