关于血透室、生化室、CT室是否要求装强切
结论是:需要纳入强切范围,但不能采用普通民用建筑那种“一刀切”的瞬间断电方式。
根据消防设计基本原则,火灾确认后必须切断火灾区域及相关区域的非消防电源。血透室、生化室、CT室内的普通照明、普通插座、空调及非消防动力电源,均属于非消防负荷,必须设置强切模块。但医技科室的特殊性在于内部设备涉及患者安全与精密仪器保护,因此强切对象仅限于“非医疗应急/非生命支持类”回路。你提到防火分区已经装了强切,这个分区总切可以满足规范对区域断电的基本要求,但在实际配电系统中,必须在科室配电箱或末端回路再做细分,把普通负荷与医疗设备负荷分开,不能只靠分区总切来覆盖。
关于实际工程中的执行方式
现场执行通常按“分级控制+回路隔离+延时策略”来落地:
■ 回路拆分:科室配电箱内将普通照明/插座/空调回路划入强切回路;CT机、生化分析仪、血透机等医疗设备回路单独引出,接入UPS或医院应急电源(IT系统/双电源),不经过强切模块。
■ 强切逻辑:火灾自动报警系统确认后,联动切断普通回路。对于部分允许短时供电但需停机的设备,可采用带延时的强切模块(通常设置30~60秒延时),给医护人员留出安全停机、转移患者或保存数据的时间。
■ 分区总切与末端强切的配合:防火分区总切作用于该分区的主配电干线或总箱,末端医技科室的强切模块作为补充。两者逻辑并联或串联均可,但必须确保强切信号不会误动作到医疗应急回路。
■ 模块选型:优先选用消防联动控制模块(带无源干接点输出),强切接触器或分励脱扣器需满足消防产品认证要求,避免用普通微型断路器代替。
关于详细规范条文参考
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准,最新政策请以主管部门官方发布为准。
■ 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第4.10.1条:火灾确认后,应能切断火灾区域及相关区域的非消防电源。
■ 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第4.10.2条:切断非消防电源时,宜在自动喷淋系统启动前切断;切断正常照明时,应保证应急照明和疏散指示系统正常工作。
■ 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第24.9.1条:消防联动控制器应能按设定的控制逻辑切断火灾区域及相关区域的非消防电源。切断时应有序进行,不宜瞬间切断造成次生危害。
■ 《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013 第11.4节:医疗场所的消防联动与非消防电源切断应结合医疗工艺流程,对涉及生命支持及重要医疗设备的电源,应采取延时切断或保留应急电源供电的措施。
注意:GB 55037-2022《建筑防火通用规范》实施后,原规范中部分强条已整合。涉及消防电源及非消防电源切断的强制性要求,应以现行全文强制性规范及当地消防审查意见为准。
关于同类项目的处理经验
项目上遇到这类问题,通常按以下步骤协调:
■ 图纸会审阶段:电气专业与医疗工艺、院方设备科核对强切范围,出具《非消防电源强切范围确认表》,明确哪些回路强切、哪些保留、哪些延时。
■ 消防主机编程:在火灾报警控制器中单独设置“医技区强切逻辑”,采用“两点报警确认后延时启动”模式,避免误报导致设备频繁断电。
■ 设备厂家配合:CT、血透机等厂家通常要求断电前执行关机程序。电气设计时预留厂家控制接口,或要求院方制定火灾应急停机SOP。
■ 验收测试:消防验收时做模拟强切试验,重点验证两点:一是普通回路能否可靠切断;二是医疗应急回路、UPS回路、消防设备回路绝对不受影响。
消防安全提醒:医院建筑消防联动逻辑复杂,强切范围及延时设置最终需以当地消防设计审查及验收部门意见为准,实施前建议组织电气、消防、医疗工艺三方联合确认。 |
|