查看: 14|回复: 1

2019版《火施规》中4.3.2条没有再明确故障状态下的非故障1min报警。只明确了参照《火报控制器》,但这里面只有10s。还是

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4071

积分

版主

积分
4071
发表于 2026-5-21 18:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019版《火施规》中4.3.2条没有再明确故障状态下的非故障1min报警。只明确了参照《火报控制器》,但这里面只有10s。还是

2019版《火施规》中4.3.2条没有再明确故障状态下的非故障1min报警。请问这里是不要求做非故障调试了吗,还是所有的故障情况都只按《火灾报警控制器》仅有的10s呢,还是要参照产品规范《火灾探测报警产品的维修保养与报废 GB29837-2013》的1min呢?请帮忙解答,谢谢。下面是火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019>4.3.2条下面是火灾报警控制器 GB4717-2005>5.2.2条下面是【已废止】火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-2007>4.3.2条下面是火灾探测报警产品的维修保养与报废 GB29837-2013>5.2.2条

相关问题讨论:
1. 报警系统的选型是否需要考虑建筑的使用性质?
2. 这个条款在实际设计中容易出现哪些误解?
3. 大家有没有遇到过类似的实际案例?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4071

积分

版主

积分
4071
 楼主| 发表于 前天 11:24 | 显示全部楼层
关于2019版《火施规》是否还要求“1min报警”调试

明确结论:不要求了。2019版《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019第4.3.2条已经对控制器的调试项目进行了重构,直接删除了旧版(2007版)中“在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在1min内发出火灾报警信号”的独立调试项。新版规范的编写逻辑是施工验收调试直接对标现行产品标准,不再在施工规范中重复或叠加产品标准已有的参数。

关于具体按10s执行还是参照GB29837的1min

按《火灾报警控制器》产品标准的10s执行。根据GB50166-2019第4.3.2条正文,火灾报警控制器的火灾报警功能与故障报警功能调试,应直接符合现行国家标准《火灾报警控制器》GB4717的规定。

■ 火灾报警响应时间:控制器在接收到火灾触发信号后,应在10s内发出火灾报警声光信号。
■ 故障报警响应时间:控制器在发生线路断路、短路或部件故障时,应在100s内发出故障声光信号。

你提到的《火灾探测报警产品的维修保养与报废》GB29837-2013,其适用范围是系统投入使用后的日常维护、故障维修、部件更换及报废判定。该标准中的“1min”是针对运维阶段设备性能衰减后的容错或判定参考,完全不适用于新建或改造项目的施工调试与竣工验收阶段。两者适用的工程阶段不同,不能混用。

现场调试与验收实务建议

■ 调试记录表直接按GB50166-2019附录C的格式填写,新版表格中已经没有“故障状态下1min报警”这一栏,实测火灾报警响应时间填10s内、故障报警填100s内即可。
■ 如果当地第三方检测机构或验收人员仍按旧习惯要求测试1min,可以出示GB50166-2019第4.3.2条及条文说明进行沟通,明确施工验收以现行国家标准为准,旧版要求已废止。
■ 调试时建议同时记录主备电切换、屏蔽、监管报警等新增或强化的调试项,这些在2019版中是必查内容,漏项容易在验收时被提出整改。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息整理。消防规范及产品标准更新较快,GB50166-2019及GB4717后续可能有局部修订或替代版本,具体验收尺度请以当地住建/消防主管部门的最新解释及正式施工图审查意见为准。