查看: 11|回复: 1

疏散楼梯设置疑问

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4071

积分

版主

积分
4071
发表于 2026-5-21 18:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
疏散楼梯设置疑问

请问,两层2级耐火等级公共建筑,一层250个平方,二层小于200个平方,可以设置一个楼梯吗?

相关问题讨论:
1. 疏散距离的计算是否需要考虑走道宽度的影响?
2. 这个要求在改造项目中如何适用?
3. 有没有相关的图集或者实例可以参考?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4071

积分

版主

积分
4071
 楼主| 发表于 前天 21:54 | 显示全部楼层
关于是否可设置一部疏散楼梯

结论:不可以。

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.4.1条第2款(此为全文强制性规范,原《建筑设计防火规范》GB 50016中相关强条已废止),公共建筑设置1部疏散楼梯必须同时满足:建筑层数不超过3层,且每层建筑面积均不大于200㎡,且第二层和第三层人数之和不超过50人。

你提到的一层面积为250㎡,已突破“每层不大于200㎡”的硬性限制,因此不符合单部楼梯的豁免条件,必须设置2部疏散楼梯或2个独立安全出口。若首层具备直通室外的条件,可将直通室外的门作为1个安全出口,但整体疏散楼梯/出口数量仍需满足2个。

关于疏散距离计算是否受走道宽度影响

疏散距离计算与走道宽度无直接关联,两者属于独立校核项。

疏散距离是指建筑内任一点至最近安全出口的行走路径长度,依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.17条确定,主要受耐火等级、使用功能、是否设喷淋等因素控制。走道宽度属于疏散通行能力指标,依据该规范第5.5.21条,按楼层人数和百人宽度指标计算。通俗讲,距离管“路程有多长”,宽度管“通道有多宽能走得过去”。设计时需分别满足限值,宽度不足不能通过缩短距离来抵消,反之亦然。

关于改造项目中的适用原则

改造项目原则上需执行现行消防规范。依据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第51号)及各地既有建筑改造技术指南,适用规则如下:

■ 若改造涉及使用功能变更、平面格局调整、防火分区重划或疏散体系改变,必须严格按现行《建筑防火通用规范》GB 55037-2022重新核算疏散距离、宽度及楼梯数量。
■ 若仅做内部面层翻新,不改变原使用性质、不调整疏散路径、不增加火灾荷载,部分地区允许保留原消防设计,但需通过消防备案或专项论证。
■ 改造项目的消防审查尺度存在地方差异,部分省市出台了专门的《既有建筑改造消防设计指南》,允许在结构安全受限、无法按现行标准增设楼梯时,采取加强防火分隔、增设室外疏散梯或性能化设计等补偿措施。建议改造前直接对接当地住建消防审查窗口或施工图审查机构,获取书面指导意见。

关于参考图集与实例

推荐查阅国家建筑标准设计图集18J811-1《建筑防火设计规范图示》。该图集对单部疏散楼梯的适用边界、疏散路径起算点(如房门中心线、疏散门开启方向等)、走道与房间距离的叠加计算方式均有标准化图示,直观且具备审查参考价值。

实际工程中,此类小规模公共建筑改造常通过以下路径解决:
● 调整首层平面,将部分区域划为不占疏散宽度的设备间或储藏室,使有效使用面积降至200㎡以内;
● 在建筑外侧增设钢结构室外疏散楼梯,需满足与外墙门窗的防火间距要求;
● 将二层功能调整为人员密度极低的用途(如档案室、设备机房),降低人数指标以匹配疏散宽度。

消防设计直接关系人员生命安全,以上分析基于现行公开规范条文及工程实践经验。具体方案请务必委托具备相应资质的设计单位进行正式核算,并以当地消防设计审查验收主管部门的最终审批意见为准。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开资料,最新政策、地方执行细则及规范修订请以主管部门官方发布文件为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部