查看: 12|回复: 1

四层以上歌舞娱乐场所是否每个房间都必须设置排烟

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4071

积分

版主

积分
4071
发表于 2026-5-21 18:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
四层以上歌舞娱乐场所是否每个房间都必须设置排烟

建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017内4.4.12中规定3
对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本标准第4.6.3条第3款计算。依上条,四层以上歌舞娱乐场所是否小于50平方米的房间内都不必须设置排烟。如果是,走道房间排烟量应分别计算吗,四层以上歌舞娱乐场机械排烟还应注意什么?


相关问题讨论:
1. 疏散距离的计算是否需要考虑走道宽度的影响?
2. 这个要求在改造项目中如何适用?
3. 有没有相关的图集或者实例可以参考?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4071

积分

版主

积分
4071
 楼主| 发表于 前天 22:01 | 显示全部楼层
关于小于50㎡房间是否必须设置排烟

结论:不是“可以不设排烟”,而是“排烟口可以不设在房间内,允许通过走道排烟”。《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.12条第3款规定的是排烟路径的变通做法,属于技术允许条款,并非豁免设置排烟设施。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.5.3条,设置在四层及以上的歌舞娱乐放映游艺场所,只要房间属于无窗房间、设固定窗房间或面积达到规范要求,就必须设置排烟设施。小于50㎡的房间可以不单独开设排烟口,但必须被纳入整体防排烟系统的保护范围内,确保烟气能顺畅排入走道排烟管网。如果房间具备符合规范要求的可开启外窗,则可采用自然排烟;否则必须采用机械排烟。

关于走道与房间排烟量是否应分别计算

不需要将房间和走道的排烟量简单叠加独立计算,而是按防烟分区统筹确定系统排烟量。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.3条,机械排烟系统的排烟量应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。结合你提到的通过走道排烟的情况,实际工程通常按以下逻辑处理:
■ 若房间不设排烟口、仅依靠走道排烟口抽排,房间与走道通常划为同一防烟分区,系统排烟量直接按走道排烟量计算即可,但必须满足规范对走道排烟量的下限要求(通常不应小于13000m³/h,或按走道面积计算取值)。
■ 若房间与走道分别划分防烟分区,系统排烟量应取“走道分区+最大相邻房间分区”的排烟量之和。
■ 无论哪种情况,排烟风机选型风量都需在计算值基础上乘以1.2的漏风系数(GB 51251第5.2.2条),且排烟口开启数量需与风机联动逻辑匹配。

关于四层以上歌舞娱乐场所机械排烟的其他注意事项

四层及以上属于消防重点管控楼层,除排烟量计算外,设计和施工阶段需特别注意以下几点:
■ 防火分隔与管道耐火极限:歌舞娱乐场所厅室之间必须采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板分隔(GB 50016第5.4.9条)。排烟管道穿越防火隔墙时必须设置280℃熔断关闭的排烟防火阀。管道本身的耐火极限需满足GB 51251第4.4.8条要求(吊顶内通常不低于0.5h,非吊顶内或独立管井内不低于1.0h),否则消防验收无法通过。
■ 补风系统必须同步设置:设置机械排烟的场所必须配套设置补风系统,补风量不应小于排烟量的50%(GB 51251第4.5.1条)。很多项目只设计排烟不设计补风,会导致排烟效率大幅下降甚至系统瘫痪。
■ 风机布置与联动逻辑:排烟风机应设置在专用机房内或室外安全区域,且必须保证在280℃环境下连续工作不少于30分钟。联动控制需严格遵循“同一防烟分区内两只独立火灾探测器报警后,联动开启排烟口并启动排烟风机”的逻辑,不得采用单点触发。

关于疏散距离计算是否需要考虑走道宽度的影响

疏散距离的计算与走道宽度没有直接关系,两者在规范中属于独立验算的指标。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.17条,疏散距离是指从房间内任一点至最近安全出口(或疏散门、防烟楼梯间前室门)的实际行走距离,计算时沿走道中心线或最短路径量取。走道宽度影响的是“疏散宽度/百人宽度指标”,即单位时间内能安全通过的人数。
■ 距离验算:只看路径长度是否超过规范限值(如位于两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的距离,一二级耐火等级多层建筑通常不大于40m,设自喷可增加25%)。
■ 宽度验算:看走道净宽是否满足最小要求(如公共建筑单面布房疏散走道最小净宽不应小于1.3m)以及根据人数计算的百人宽度指标。
两者必须同时满足,缺一不可。走道过窄不会改变距离计算值,但会导致疏散能力不达标,审查时会被一票否决。

时效性提示:以上分析依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)与《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,请注意《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已全面实施,部分原规范强条已被整合或更新,具体设计参数与审查尺度请以当地住建/消防主管部门最新官方文件为准。

安全提醒:消防排烟及疏散设计直接关系人员生命安全,以上仅为规范条文解读与工程经验参考,具体方案必须由具备相应资质的设计单位出具正式施工图,并以当地消防审查及验收部门最终意见为准。