|
|
关于是否必须设置专用机房
结论先行:规范对排烟风机和防烟(送风)风机的要求有明确区分。排烟风机原则上必须设置在专用机房内,属于强制性要求;而防烟风机(正压送风机)规范用语为“宜”设在机房内,允许结合建筑条件布置在屋顶或室外,但均需满足相应的防火分隔、防雨防护及检修空间要求。
关于实际工程的把握尺度
实际项目中通常按以下三种路径把握:
■ 优先独立机房:地下室、设备层或避难层优先划出独立机房。机房与建筑其他部位之间必须采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板完全分隔,检修门必须为甲级防火门。
■ 空间受限时的替代做法:当建筑平面实在无法辟出独立房间时,可将排烟风机布置在屋顶或室外独立平台上。此时需采用不燃材料搭建防雨防晒围护结构(如防火百叶+金属格栅围护),四周预留不小于0.7m的检修通道,基础做减振处理。该做法需提前与图审机构及当地消防审查部门沟通,取得书面认可后方可实施。
■ 消防设备用房合建:排烟机房可与消防水泵房、消防控制室、变配电室等贴邻或布置在同一防火分区内,但必须用2.00h防火隔墙严格分隔,且机房内严禁穿设平时通风空调管道,防止火灾时烟气倒灌。
关于规范依据
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,规范后续可能有修订,具体条文请以最新发布的官方文件为准:
■ 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.5条明确规定:“排烟风机应设置在专用机房内”,并强制要求机房内不得敷设平时通风管道、风机两侧预留检修空间、隔墙与楼板满足相应耐火极限。
■ 同规范第3.3.5条对送风机(防烟风机)规定:“送风机宜设置在机房内,也可设置在室外或屋顶”,但要求采取防雨、防雪、防异物吸入措施,并满足设备检修要求。
■ 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.2.7条对附设在建筑内的设备用房提出了通用防火分隔底线,与防排烟机房要求需叠加执行。
关于项目经验与注意事项
结合以往高层住宅和商业综合体的落地经验,有几个细节容易在施工图审查或消防验收时被卡:
■ 检修空间被压缩。很多项目为省面积,风机两侧只留0.4~0.5m,后期维保连拆卸螺栓的空间都没有。严格按规范两侧不小于0.7m预留,图纸上最好标出检修流线。
■ 减振与噪声传递。排烟风机启动功率大,若机房紧贴办公或住宅核心筒,必须配置弹簧减振器+橡胶软接头,机房内墙建议做吸声处理,楼板做浮筑地坪或隔振垫,避免低频振动投诉。
■ 屋面布置的防水与防雷。屋顶风机基础必须高出建筑完成面至少150mm,四周做泛水收口。风机金属外壳必须与屋面防雷引下线可靠焊接,否则防雷验收过不了。
■ 管线穿墙封堵。控制线、电源线穿机房隔墙时,必须采用防火泥或防火包带严密封堵,不能用水泥砂浆简单抹平,否则防火分隔失效,验收必改。
涉及消防设施布置与防火分隔,具体方案请以当地消防设计审查意见及正式施工图为准。 |
|