查看: 16|回复: 1

居民楼防火门工程需要向监理递交哪几样资料?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4071

积分

版主

积分
4071
发表于 2026-5-21 18:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
居民楼防火门工程需要向监理递交哪几样资料?

除了检验报告,闭门器的资料也要递交吗?防火锁和门把手有没有相关规定

相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4071

积分

版主

积分
4071
 楼主| 发表于 前天 22:11 | 显示全部楼层
关于进场报审资料清单

防火门属于消防重点管控产品,进场报审资料必须齐全且能形成闭合链条。常规需要向监理递交的资料包括:
■ 防火门产品合格证及出厂检验报告
■ 国家认可的第三方检测机构出具的型式检验报告(注意核对报告有效期及是否覆盖实际安装的规格、耐火等级)
■ 消防产品认证证书或符合性自我声明(原CCCF强制认证已调整为自愿性认证/自我声明,需提供证书复印件及认证机构官网可查的截图)
■ 材料/构配件进场报验申请表(附进场数量清单、外观检查记录)
■ 厂家营业执照、生产许可证(如有)及供货合同复印件(部分严格项目监理会要求核对)

关于闭门器、防火锁及门把手的资料

必须一并递交。闭门器、防火锁(含门把手)、顺序器(双扇门必备)、铰链等属于防火门的核心五金配件,直接决定防火门的耐火完整性和自闭功能。

根据《防火门》GB 12955-2008 第5.5条及第5.6条规定,防火门必须配备防火锁和闭门器,且配件应随门体一同进行耐火性能测试。实际报审时,配件的合格证、检测报告必须与门体型式检验报告中的“配置清单”完全一致。如果监理按图审查,会要求提供配件的单独检测报告或厂家出具的配套证明。门把手通常作为防火锁的执手部分,不单独出具报告,但防火锁总成必须有。

关于实际执行与规范依据

实际工程中,防火门的管控核心是“一致性”和“可追溯”。执行建议如下:
■ 进场前做“三方核对”:设计图纸型号、报审资料型号、实物铭牌及永久性钢印必须一一对应。重点抽查门框钢板厚度、内部填充材料(通常为膨胀珍珠岩板)、防火膨胀密封条是否完好。
■ 安装后测试:需现场测试启闭灵活性,双扇门必须验证顺序器能否保证关闭顺序,闭门器关闭力矩是否符合要求。

主要规范依据:
■ 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第6.4.1条:此为全文强制性规范,明确要求防火门应具有自行关闭功能,双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。
■ 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018 第6.4节:详细规定了金属门窗及防火门安装的主控项目、一般项目及验收方法。
■ 《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014(或当地城建档案馆最新规定):明确消防产品进场验收记录属于必须归档的施工管理资料。

同行常见处理经验与避坑建议

项目上这类报审被打回的情况很常见,分享两点实务经验:
■ 资料打包要“成套化”。很多厂家只给门体报告,配件单列或后补,监理直接拒收。建议在采购合同技术条款里明确写明“厂家需提供包含所有五金配件的完整型式检验报告及进场资料包”,把资料责任前置到采购环节。
■ 隐蔽验收别漏项。防火门框安装就位后,门框与墙体之间的缝隙必须采用不燃材料(如防火岩棉)填塞密实,外侧打防火密封胶。这部分属于隐蔽工程,封堵前务必拍照留底并报监理验收,消防验收和日常抽查必查此项,填塞材料同样需要报审。

注:以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范及工程惯例整理。消防产品认证目录及地方验收细则可能存在动态调整,具体执行请以当地住建及消防救援机构最新官方文件为准。涉及消防验收的关键节点,建议提前与监督机构沟通确认资料清单。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号