关于规范是否直接规定厚度
结论先行:现行国家规范不直接规定酚醛隔断板的具体厚度,而是强制规定建筑构件的燃烧性能和耐火极限。厚度需要根据你选用的具体板材产品,通过厂家提供的型式检验报告来反推确认。
根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第5.2.1条及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表3.2.1,丙类厂房的房间隔墙耐火极限要求与厂房的耐火等级直接挂钩。若厂房为一、二级耐火等级,房间隔墙通常要求不低于0.75h(不燃性材料)或0.50h(难燃性材料);若为三、四级耐火等级,要求会相应提高。规范只卡耐火极限指标,不卡物理厚度。
实际工程中如何把握
工程上把握这个参数,核心是“按图定限、按限选板”。
■ 先明确隔断属性:如果仅仅是车间内部的功能分区(如办公区与生产区、不同工序之间),按普通房间隔墙的0.50h~0.75h耐火极限控制即可;如果该隔断涉及防火分区划分或疏散走道两侧,则可能要求1.00h甚至更高,必须严格按施工图说明执行。
■ 厚度怎么选:酚醛板作为芯材,通常与双面彩钢板复合使用(酚醛夹芯板)。根据常见厂家检测数据,50mm厚度的酚醛夹芯板经测试一般可达到0.50h~0.75h耐火极限;75mm或100mm厚度可满足1.00h要求。但不同厂家的密度、面板厚度、粘结工艺差异很大,不能凭经验拍脑袋定厚度。
■ 落地动作:向供应商索要对应厚度板材的《国家认可实验室出具的耐火极限检测报告》,报告结论必须覆盖设计要求的耐火时间,且燃烧性能需达到B1级(难燃)或A级(不燃,部分复合板可达)。将报告提交设计单位复核确认后,方可采购进场。
相关处理经验与注意事项
项目上踩过几个坑,供参考:
■ 酚醛板脆性较大,单层板做隔断刚度极差,容易受撞击开裂或变形。必须采用双面金属面板复合结构,内部建议按间距600mm~900mm增设轻钢龙骨或竖向加强筋,尤其是隔断高度超过3.5m时,侧向稳定一定要加强。
■ 拼缝处理是耐火测试的薄弱环节。板材企口拼接后,必须用防火密封胶或专用防火胶条封堵严密。很多工程验收时耐火极限不达标,不是芯材问题,而是拼缝漏烟导致测试失败。
■ 千万别混淆“防火墙”概念。丙类厂房的防火分区墙(防火墙)耐火极限要求3.00h或4.00h,酚醛夹芯板绝对达不到,必须采用砌体墙或混凝土墙。
■ 如果隔断上方有风管、桥架穿越,孔洞封堵必须按《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410-2020执行,普通发泡剂填缝在消防验收时是通不过的。
规范时效提示
以上条文依据基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,GB 55001~55038系列全文强制性规范已陆续实施并取代部分旧版强条,具体执行请以最新发布的规范原文及当地住建、消防审查部门的最新要求为准。
涉及厂房内部防火分隔的具体参数与设计做法,请务必以施工图审查合格文件为准,重大调整需经原设计单位复核确认。 |
|