直通室外楼梯门距离楼梯的距离

当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。此情况时候包含,地下一层,地上四层,或者地下一层,地上三层的情况

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4071

积分

版主

积分
4071
 楼主| 发表于 前天 22:59 | 显示全部楼层
关于是否包含地下一层的情况

结论先行:这个15m的放宽条款,适用于地上层数不超过4层的建筑,地下层不计入这个4层的判定,但地下层人员的疏散路径不能直接借用这个15m的放宽

原因说明:根据规范对于建筑层数的计算原则,地下室和半地下室是不计入地上建筑层数的。所以"地上四层+地下一层"或者"地上三层+地下一层",地上部分都是不超过4层的,地上部分的封闭楼梯间在首层出室外时,可以享受这个15m的放宽。

但要注意,地上地下共用的楼梯间,必须在首层进行分隔(这在《建筑设计防火规范》第6.2.3条有明确要求)。地下层的人员跑到首层后,要先进入首层的防火分隔区,再通过首层的疏散系统出室外。这个15m的放宽,是针对首层楼梯间出室外的门距离放宽,地下层疏散本身仍需满足地下建筑的严格要求,不能直接理解为地下人员可以一路跑到首层再跑15m出室外。

关于相关规范条文

这个规定的出处是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.2条第5款后半句:"当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。"

时效性提示:自2023年6月1日起,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已正式实施,此为全文强制性规范。原GB 50016中与之冲突的强制性条文已废止,但第6.4.2条的该款内容属于非强制性条文,目前依然有效。具体执行请以最新官方文件和当地审批意见为准。

关于实际工程中的把握

实际操作中,要分地上和地下两条线来梳理:

■ 地上部分:地上不超过4层,首层封闭楼梯间没有扩大前室,可以将出室外的乙级防火门设在距离楼梯间15m范围内。这段走道或门厅必须满足疏散走道的防火要求。
■ 地下部分:地下一层疏散必须独立考虑。要么有直通室外的独立安全出口;要么与地上楼梯间共用但在首层严格分隔,地下人员跑到首层后进入首层的安全区域,再通过首层出室外。首层出室外的15m放宽是给首层地上疏散用的,地下部分不能把这段15m距离计入自己的疏散距离。

实战经验分享

做这类项目时,有几个坑容易踩:

■ 15m距离的起算点:一般是从楼梯间在首层的疏散门算起,到直通室外的乙级防火门的走道距离不大于15m。
■ 门厅和走道的防火限定:虽然门可以放到15m外,但这15m的通道必须是一个相对安全的疏散通道,两侧2m内不能有其他普通门窗口,这是室外楼梯相关条款的延伸要求。
■ 地下室疏散距离计算:地下室的疏散距离是算到安全出口(直通室外的门或楼梯间入口),不能把首层那15m也算进地下室的疏散距离里,这点审图经常提。

消防安全提醒:疏散距离和路径的判定直接关系生命安全,具体设计请以当地消防部门的审批意见为准。