|
|
关于是否需要设置封闭楼梯
这个问题不能简单回答“需要”或“不需要”,核心取决于二楼商户的使用功能以及建筑面积。
根据新实施的全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.3条,以及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.13条,对于商店建筑,如果任一层建筑面积大于500平方米,就必须采用封闭楼梯间。如果你的二楼商户属于商店性质,且面积超过500平方米,即便楼梯在一层直通室外、不与其他楼层连通,规范依然要求设置封闭楼梯间。
如果二楼商户面积不超过500平方米,或者不属于商店等需设封闭楼梯间的功能类型,则可以采用敞开楼梯间。虽然楼梯在一层直通室外大大降低了烟气危害,但在规范执行中,面积指标是硬性条件。具体执行以当地消防部门审批意见为准。
关于疏散距离的计算与走道宽度
疏散距离的计算本身不需要考虑走道宽度的影响。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.17条,疏散距离是指从房间门或最远点至最近安全出口的直线行走距离,是一个几何路径长度。走道宽度影响的是“疏散宽度计算”(即满足百人宽度指标,决定能通过多少人),而不是“距离计算”。
不过要注意,如果走道宽度小于规范要求的最低限度(比如小于1.1m或1.2m),可能导致该路径不被认定为有效疏散通道,这时候距离计算也就无从谈起了。
关于改造项目中的适用要求
改造项目往往受限于原有结构,完全按现行新规执行难度较大。适用原则一般是“就高不就低”与“等效替代”相结合。
■ 国家层面有《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55032-2021,这是全文强制性规范,改造项目必须满足其底线要求。
■ 各地(如北京、上海等)大多出台了专门的既有建筑改造消防审批指南,允许在无法完全满足现行规范时采取性能化补偿设计。例如:面积超500平方米且无法加设封闭楼梯间实体墙时,通常需要通过增设自动喷水灭火系统、加强排烟措施、采用防火玻璃加喷淋保护等替代方案来弥补。
改造项目消防审批弹性较大但也更复杂,务必提前与当地消防审批部门沟通。
关于相关图集与实例参考
可以参考国家建筑标准设计图集《建筑设计防火规范图示》13J8-1(针对GB 50016-2014版),里面有关于敞开楼梯间与封闭楼梯间的详细平面示意和节点做法。针对新规GB 55037-2022的配套图集目前也在逐步更新,具体图集号请留意官方最新出版信息。
在实际项目实例中,常见于两层沿街商铺或商业步行街单体:
■ 二层面积小于500平方米时,楼梯直接在一层开门对外,采用敞开楼梯间。
■ 二层面积大于500平方米的商场,楼梯必须在一层用乙级防火门分隔,形成封闭楼梯间直通室外。
以上分析基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范信息,具体条文请以最新发布的规范原文和当地主管部门官方文件为准。 |
|