查看: 15|回复: 1

超100米建筑防烟楼梯间在避难层是否需要设置固定窗

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4071

积分

版主

积分
4071
发表于 2026-5-21 18:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
超100米建筑防烟楼梯间在避难层是否需要设置固定窗

烟规要求封闭、防烟楼梯间应在顶部设置不小于1平方米的固定窗。超100米建筑防烟楼梯间在避难层已经隔断,楼梯间是否在避难层需要设置固定窗,超100米住宅,因采用剪刀楼梯间,只能一部楼梯靠外墙,必定有一部楼梯无法在最高处设置固定窗。该如何解决?

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4071

积分

版主

积分
4071
 楼主| 发表于 前天 22:58 | 显示全部楼层
关于避难层隔断后固定窗的设置

超高层建筑的防烟楼梯间在避难层处被分隔后,实际上形成了多个独立的竖向区段。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.2.1条,封闭楼梯间、防烟楼梯间应在最高部位设置面积不小于1平方米的固定窗。因此,每个被避难层分隔的独立楼梯间区段,都必须在其自身的最高部位设置固定窗。避难层处的楼板就是这个区段的顶部,所以在此处必须设窗,不能只在整个楼梯间的最顶端屋面处设一个窗就完事。通常做法是在避难层与楼梯间连通的门洞上方或侧墙处,利用避难层的外墙设置1平方米的固定窗。

关于剪刀梯不靠外墙无法设固定窗的解决

超高层住宅剪刀梯一部靠外墙、一部在内侧的情况很普遍,内侧楼梯确实无法直接在外墙上开窗。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.3.11条第2款,当楼梯间确有困难无法在外墙最高部位设置固定窗时,固定窗可设置在楼梯间顶部。这里的顶部指的是屋面顶板处。实务中通常采用以下两种方式解决:

■ 在屋面内侧楼梯间的正上方顶板开设天窗(固定窗),满足1平方米面积要求
■ 在屋面侧墙设固定窗,通过一段短竖向风管将内侧楼梯间顶部与该固定窗连通

相关规范条文与实际把握

明确的条文依据主要是GB 51251-2017的第3.2.1条和第3.3.11条。这里特别提醒,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022是全文强制性规范,目前已经实施,它对防排烟系统有统领性的要求,原有专项规范中与其冲突的条文应以此通用规范为准。具体条文请以最新发布的规范原文为准。

实际工程中的把握和经验分享:

■ 避难层分隔处:必须分段设窗,不能偷懒只设屋面一处。窗的位置要便于消防救援时破拆,通常设在避难层外墙处
■ 剪刀梯内侧:屋面开天窗是最直接有效的办法,但要注意天窗的防雨和结构安全;如果采用风管引出,风管截面面积不应小于固定窗面积(1平方米),且风管耐火极限需满足规范要求
■ 与消防沟通:超高层防排烟做法各地消防审批尺度不一,特别是天窗和风管引出的做法,建议提前与当地消防部门沟通,以当地消防审批意见为准
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部