|
|
关于是否需要物理分区
500平米的综合机房三家单位共用,消防检查提出物理分区,这个要求是有依据且合理的。虽然规范没有直接写“不同单位的设备必须分隔”,但从机房消防设计和管理实务角度,不分区存在明显隐患:
■ 气体灭火系统设计受限:根据《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005第3.1.10条,一个防护区面积不宜过大(如七氟丙烷管网系统单个防护区面积不宜超过360平米,体积不宜超过1400立方米)。500平米如果作为一个整体防护区,药剂用量大,喷放后均匀性难保证。
■ 联动控制复杂:三家共用一套气体灭火和空调,一旦一家发生火灾,全机房喷放灭火药剂,另两家无辜受牵连(设备需断电停机,药剂清理麻烦),空调系统也需要全停,影响面大。
■ 管理边界不清:一家负责消防维护,另两家设备区域进出、日常巡查、消防联动权限如何界定?出了事故责任难划分。
所以,建议按三家单位的使用范围,用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙进行物理分隔,形成独立的防火单元和气体灭火防护区。
关于防火要求如何执行
实际执行中,物理分区建议这样做:
■ 防火隔墙分隔:采用200mm厚加气混凝土砌块或轻钢龙骨防火板(双面双层12mm防火板+75mm龙骨内填岩棉),达到2.00h耐火极限。隔墙上的门应采用甲级防火门(耐火极限1.50h),观察窗用防火玻璃。
■ 气体灭火系统调整:将500平米机房划分为2~3个独立防护区。可以采用组合分配系统(一套药剂瓶组,通过选择阀控制喷放区域),当某个防护区发生火灾时,只向该区域喷放灭火药剂,不影响其他区域。这样既满足规范,又节省投资和药剂。
■ 空调系统调整:冷热源可以共用,但末端空气处理设备(如精密空调室内机)应按防护区独立布置。每个防护区的回风/新风管路上设置防火阀(70℃关闭,或联动气体灭火喷放时电控关闭)。气体灭火喷放时,必须联动关闭该防护区的空调送回风及防火阀,防止药剂流失。
关于参考的规范条文
以下规范条文可以参考(具体条文请以最新发布的规范原文为准):
■ 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.2条:建筑内的设备用房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。这虽然针对机房与建筑其他部位的分隔,但物理分区的耐火极限同样建议参考此标准。
■ 《数据中心设计规范》GB 50174-2017第6.1.2条:主机房与其他区域之间应设置防火隔墙,耐火极限不低于2.00h。这也是机房内部区域分隔的依据。
■ 《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005第3.1.10条和第3.1.11条:关于防护区面积、体积的限制,以及组合分配系统的设计要求。
■ 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022:这是全文强制性规范,其中关于防火分隔的通用要求必须严格执行。
关于类似问题的实务处理
项目上遇到多家共用机房的情况,通常做法是:
● 产权或使用权边界明确时,一定要做物理分隔,避免相互牵连。隔墙做到顶(梁底或板底),不留缝隙。
● 如果空间受限无法完全隔死,至少要用防火玻璃做视觉分隔,并在各区域设置独立的火灾探测和气体灭火喷放回路,确保能分区联动。
● 空调系统最忌讳跨防护区送风。如果必须跨区,必须在穿越防火隔墙的风管上设置防火阀,且气体灭火喷放时必须联动关闭这些阀门,否则灭火药剂会顺着风管跑到其他区域,导致浓度达不到设计值,灭火失败。
消防安全涉及生命财产,具体设计及整改方案请以当地消防部门审批意见为准
以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策与规范条文请以主管部门官方发布为准。 |
|