|
|
关于淋浴间给水量与排水量计算
已知淋浴器个数计算日给水量,核心逻辑是通过器具数量反推使用人数,再乘以用水定额。
根据《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019(具体条文请以最新发布的规范原文为准)表3.2.2-1,不同类型公共淋浴间的定额差异很大,必须先明确你的项目属于哪种:
| 建筑类型 | 最高日用水定额 L/(人·次) | 使用时间 h | 小时变化系数 Kh | | 公共浴池(淋浴) | 100~150 | 12 | 2.0~1.5 | | 工业企业生活间(淋浴) | 40~60 | 1(班后) | 1.0 | | 体育馆(淋浴) | 30~40 | 2 | 1.0 |
计算步骤:
■ 确定单淋浴器每小时服务人数(一般公共浴池取2~3人/h,工厂更衣室取1人/h)
■ 计算日总使用人数 = 淋浴器个数 × 每小时服务人数 × 日使用时间
■ 最高日给水量 = 日总使用人数 × 最高日用水定额
■ 最高日排水量 = 最高日给水量 × 排水系数(通常取85%~95%)
关于公共卫生间一天污水量计算
同样,只知道卫生器具数量是没法直接算日污水量的,必须先估算全天使用人数。
依据《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019表3.2.2-2,公共卫生间用水定额按不同建筑类型的人流量确定:
| 建筑类型 | 最高日用水定额 | 使用时间 h | 小时变化系数 Kh | | 商场(顾客) | 8~10 L/(人·次) | 12 | 1.5~1.2 | | 车站/码头(旅客) | 15~20 L/(人·次) | 24 | 3.0~2.5 | | 办公楼 | 30~50 L/(人·d) | 8~10 | 1.5~1.2 |
反推人数的实务做法:
■ 根据建筑规模和性质估算日人流量(如商场按营业面积估算,车站按班次估算)
■ 根据男女比例及器具设置比例(男厕大便器:小便器:洗手盆,女厕大便器:洗手盆的常规配比)校核器具数量是否满足峰值需求
■ 日污水量 = 日使用人数 × 用水定额 × 排水系数
实际工程中的把握要点
■ 定额选择:同一种建筑类型定额是个范围,具体取值要看项目档次。比如公共浴池,带浴盆和单纯淋浴的定额完全不同,高档次取上限,普通取下限
■ 排水系数:不是所有给水都变成污水。淋浴间蒸发损耗大,排水系数可取85%~90%;公共卫生间洗手盆溅水损耗小,可取90%~95%。如果采用污废分流系统,大便器排水系数要单独算
■ 峰值流量:算日水量是为了选化粪池或污水处理设备,但管径设计必须用最高日最大时流量(= 最高日用水定额 × 使用人数 × Kh / 使用时间),Kh的取值直接影响管径大小
相关规范条文
主要依据是《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019:
■ 第3.2.2条及表3.2.2-1、表3.2.2-2:各类建筑最高日生活用水定额及小时变化系数
■ 第3.2.3条及表3.2.3:卫生器具给水额定流量与当量(用于计算秒流量,确定给水管径)
■ 第4.4.2条及表4.4.2:卫生器具排水额定流量与当量(用于计算排水秒流量,确定排水管径)
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文数值请以最新发布的规范原文为准。
实务经验分享
做这类项目踩过的坑主要在这几个方面:
■ 只看器具不看人流:这是新手常犯的错误。10个淋浴器在工厂车间和10个淋浴器在公共大浴池,日用水量可能差3倍以上。必须先把人流量摸清楚
■ 化粪池选型:算出日污水量后,选化粪池容积要注意停留时间和清掏周期。公共浴池污水有机物浓度比纯粪便污水低很多,如果和卫生间污水分开处理,停留时间可以适当缩短
■ 热水供应同步算:淋浴间的热水量必须同步计算,公共浴池热水定额一般按给水定额的60%~70%取,水温按40℃计算,这直接影响锅炉或换热器选型 |
|