地下汽车库采用 百叶排烟口,防排烟联动逻辑设计有何注意事项

地下汽车库防火分区面积不大于4000㎡,采用常开式排烟口,未设置挡烟垂壁,两台排烟一台补风,连动杆逻辑关系编写的时候需要那些注意事项?求指导?

相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4072

积分

版主

积分
4072
 楼主| 发表于 昨天 23:54 | 显示全部楼层
关于未设置挡烟垂壁的问题

楼主提到防火分区4000㎡且"未设置挡烟垂壁",这个做法在机械排烟系统中是不合规的,也是联动逻辑无法有效编写的根本原因。

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.2.1条,设置机械排烟系统的地下车库应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000㎡。第4.2.2条明确规定,防烟分区之间应设置挡烟垂壁等设施,挡烟垂壁的下垂高度不应小于500mm。

如果不设挡烟垂壁,4000㎡就等于一个防烟分区,烟气会迅速蔓延整个防火分区,排烟量也必须按整个4000㎡计算,风机选型会非常大。实际执行中,必须补设挡烟垂壁,将4000㎡至少划分为两个不大于2000㎡的防烟分区,这也是两台排烟风机合理分配工作范围的前提。

关于常开式百叶排烟口的联动逻辑

常开式排烟口的联动逻辑与常闭式不同,核心在于控制非火灾防烟分区的风管隔离。由于排烟口平时常开,风管系统始终与车库大气连通,联动时必须注意以下几点:

■ 排烟风机入口必须设置常闭排烟防火阀(280℃关闭)。火灾时,火灾报警信号联动开启该阀门,并启动对应的排烟风机。平时风机入口常闭,防止平时空气通过常开百叶短路。
■ 关闭非火灾防烟分区的排烟支管阀门。这是最关键的一步!火灾只在一个防烟分区发生,为了防止烟气通过常开百叶和风管串至其他防烟分区,必须在联动时关闭非火灾防烟分区排烟支管上的电动阀或防火阀。如果不加支管隔离阀门,烟气会通过常开风口倒灌到其他安全区域。
■ 补风系统联动。排烟风机启动时,联动开启对应的补风机及补风口(补风口平时常闭,火灾时电动开启)。
■ 280℃关闭联动。当烟气温度达到280℃时,排烟风机入口的排烟防火阀自动关闭,必须联动关闭排烟风机及补风机。

关于两台排烟一台补风的匹配

两台排烟风机通常对应两个防烟分区(各2000㎡)。联动逻辑应为:哪个防烟分区着火,启动对应防烟分区的排烟风机及支管阀门,同时启动补风机。如果两台排烟风机是并联互为备用(一台故障时另一台自动投入),联动逻辑需确保备用风机能在主风机故障时自动启动,且补风机风量需匹配单台排烟风机的排烟量。

规范条文参考

■ 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022:此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。其中对防排烟系统的设置有强制性要求,具体条文请以最新发布的规范原文为准。
■ 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017:第4.2.1条、4.2.2条(防烟分区划分与挡烟垂壁)、第5.2.2条(排烟风机联动)、第5.1.3条(补风系统设置)。
■ 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表5.1.1(地下车库防火分区最大允许建筑面积4000㎡的前提是设置了自动喷水灭火系统)。

实际工程处理建议

实际项目中,地下车库排烟口建议尽量采用常闭式电动排烟口,火灾时只开启着火分区的风口,逻辑清晰且不易串烟。如果坚持用常开百叶,必须在每个防烟分区的排烟支管上加设常闭电动阀,火灾时只开启着火分区支管的阀门,其他分区支管阀门保持关闭,这样才能有效防止烟气通过风管乱窜。

防排烟系统涉及消防安全,具体联动逻辑设计请以当地消防部门审批意见及正式施工图为准。以上信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,规范版本如有更新,请以主管部门最新公告为准。