风口与风机联动问题

如手动开启任何一个常闭送风口时,相应的送风机需要联动启动么?

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4071

积分

版主

积分
4071
 楼主| 发表于 前天 23:54 | 显示全部楼层
关于联动启动的问题

结论是:必须联动启动。无论是现场手动拉绳开启,还是在消防控制室远程手动开启常闭送风口,相应的加压送风机都应该联动启动。防烟系统的核心目的是形成正压阻止烟气侵入,如果只打开风口而风机不转,形不成风压,系统就完全失效了。

关于规范条文

这个问题在防排烟规范里有非常明确的规定。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第5.1.2条,加压送风机的启动应符合下列规定:

■ 火灾自动报警系统应自动启动加压送风机
■ 防火分区内的两只独立火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动报警按钮的报警信号组合,应联动控制加压送风机的启动
楼梯间或前室内的常闭送风口开启时,应联动控制加压送风机的启动

同样,对于排烟系统,该标准第5.2.2条也规定了排烟口开启时必须联动控制排烟风机启动。所以只要常闭风口被触发打开,对应的风机就必须跟着运转。

关于实际工程把握与经验

在实际项目设计和调试中,建议把握以下几点:

■ 联动逻辑编程时,要把"常闭送风口开启的动作信号"作为触发加压送风机启动的硬性条件之一,写入消防联动控制器的逻辑关系。风口开启后会给主机反馈一个动作信号,主机收到信号后下发启动指令给风机控制箱。
常见坑点:很多项目在消防调试时,只做了火灾探测器报警联动开启风口和风机的测试,却漏做了"手动开启风口联动启动风机"的单项测试。验收时一旦现场手动拉绳打开前室送风口,风机不转,直接判定不合格。
■ 要区分常闭风口与常开风口系统。如果是楼梯间的常开百叶送风系统,火灾时直接联动启动风机即可,不存在手动开风口的动作;如果是前室常闭电动送风口系统,风口开启动作就必须联动风机。
■ 在施工交底时,要特别跟弱电消防施工单位强调这个联动逻辑,避免他们只按最常规的"双报警信号联动风机"来编程,而遗漏了风口开启信号的联动触发路径。

消防安全涉及生命财产安全,具体设计和施工验收请以当地消防部门审批意见为准