关于排烟风管防火包裹材料
1250400的排烟风管在吊顶内,耐火极限通常要求不低于1.0h(如果穿越防火分区则不低于1.5h)。仅用岩棉包裹镀锌钢板确实不够,因为钢板受火后容易变形开裂,导致烟气泄漏,无法满足耐火完整性要求。
实际工程中常见的处理方式有两种:
■ 方案一:传统镀锌钢板外包防火系统。内侧保留镀锌钢板(壁厚必须满足规范要求),外侧包50mm厚岩棉(密度不低于120kg/m³,建议用150kg/m³的硬质岩棉),最外层包50mm厚防火板(如硅酸钙板或玻镁板)。这种组合做法必须整体通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的型式检验,出具针对该截面的耐火极限报告。
■ 方案二:直接采用成品复合防火风管。如纤维增强硅酸钙板风管、镁晶复合风管等,这类风管本身自带耐火极限和结构强度,无需再额外包裹。如果原设计镀锌钢板壁厚不足,采用这种方案可以直接替代原镀锌钢板风管,一举解决壁厚和防火双重问题。
关于包裹材料密度
材料密度不能凭空猜测,必须在厂家的型式检验报告和产品技术参数表中查看。排烟防火包裹用的岩棉,密度通常要求不低于120kg/m³;防火板密度一般在1000~1200kg/m³左右。采购时一定要向厂家索要这些资料,验收时也要核对实际到场材料与报告参数是否一致,密度不达标直接影响隔热性。
关于规范条文参考
■ 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第6.2.4条、6.2.5条,明确规定了排烟管道的耐火极限要求,且必须同时满足耐火完整性和耐火隔热性。
■ 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。其中对防烟排烟管道的耐火极限也有明确要求。
■ 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016表4.2.3-1,高压系统矩形风管1250宽度对应的板材厚度要求为1.2mm。注意:壁厚是风管刚度的保证,防火包裹不能替代壁厚。如果壁厚不足,风管在排烟负压下容易吸瘪变形,导致排烟失效。
关于实际执行与避坑
■ 选材必须认准国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的型式检验报告,报告里要明确标注风管截面尺寸、耐火极限及完整性/隔热性判定。不要拿小截面的报告去覆盖大截面风管。
■ 施工时注意防火板拼接缝的处理,缝隙必须用防火密封胶封堵,否则完整性容易在缝隙处失效。
■ 吊顶内空间紧凑,1250400风管外包后尺寸会增大到1350*500左右,需提前核对吊顶标高和净距,避免装不进去。
消防安全提醒:排烟系统涉及生命安全,具体做法请以当地消防部门审批意见为准
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策及规范条文请以主管部门最新官方发布为准。 |
|