消防专用控制柜可以接其它非消防设备吗?

消防专用控制柜可以接其他非消防设备吗?例如接医疗设备用电,有无相关规范及依据。

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4071

积分

版主

积分
4071
 楼主| 发表于 前天 23:53 | 显示全部楼层
关于能否接非消防设备

结论:绝对不可以。消防专用控制柜严禁接入医疗设备或其他任何非消防负荷。

这个问题规范里有非常明确的强制性要求。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.6条,消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内发生火灾时,其配电线路不应被切断。这个是强制性条文,必须严格执行。

另外提醒一下,自2023年6月起实施的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022是全文强制性规范,其中第10.1.1条同样明确要求消防控制室、消防水泵等消防用电设备应采用专用的供电回路。原有《建筑设计防火规范》中相关的强条已被该全文强条规范取代,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.8.1条也规定,消防设备的供电应专设供电回路,不能与其他非消防用电设备共用配电回路。

关于实际工程把握

在实际工程中,这个问题必须严格把握界限,不能有任何妥协:

■ 医疗设备(尤其是手术室、ICU等2类医疗场所的设备)属于重要负荷,不仅不能挂在消防柜上,其本身还有特殊的配电要求,比如需要通过医用IT系统(隔离变压器)供电,以保证患者用电安全
■ 消防控制柜的使命是在火灾时确保消防设备可靠运行。如果混接非消防设备,火灾时非消防设备要么被强制切除(根据非消防电源切断原则),切除瞬间可能产生过电压或冲击影响消防柜稳定;要么如果不切除,非消防设备挤占了消防设备的容量和回路,甚至可能因非消防设备故障导致消防柜跳闸,后果不堪设想
■ 图纸审查和消防验收是必查项。消防柜出线回路如果接了非消防设备,审图一眼就能看出来,验收时也绝对过不了关

关于实战经验分享

做过医院项目的版友应该都有体会,医院的配电系统相对复杂,消防和非消防必须从源头就分开:

■ 在双电源切换柜(ATSE)的前端,消防和非消防的电源进线就应该分开设置;或者在切换后,分别引出消防母线段和非消防母线段,再从各自的母线段向下级配电
■ 施工现场偶尔会遇到个别施工队为了省几根线或者省个配电箱,想把走廊照明、插座甚至医疗设备挂在消防柜的所谓"备用回路"上。遇到这种情况必须坚决制止,一旦被查出,整改成本和罚款远超省下的那点材料费
■ 正确的做法是:医疗设备设置专门的医疗配电箱,由正常非消防母线供电;消防设备由消防专用控制柜供电,两者井水不犯河水

特别提醒:消防安全涉及生命财产安全,配电系统做法请以当地消防部门审批意见为准