查看: 9|回复: 1

低倍数泡沫灭火系统

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4071

积分

版主

积分
4071
发表于 2026-5-21 19:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
低倍数泡沫灭火系统

低倍数泡沫灭火灭火系统,从泡沫罐出来的管道通向储罐的水平管道上设置的控制阀是常开还是常闭状态?

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4071

积分

版主

积分
4071
 楼主| 发表于 昨天 23:04 | 显示全部楼层
关于控制阀的常态位置

明确结论:该控制阀应为常开状态

相关规范依据

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以主管部门最新官方文件为准。

根据《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151-2021第4.2.8条规定:“泡沫液管道上的控制阀应处于常开状态,并应采取铅封或锁定措施。” 消防类系统的管道控制阀原则上都必须保持常开,目的是确保火灾发生时系统能瞬间投入运行,避免因误关或忘记打开导致灭火失败。

实际工程中的把握要点

在设计和施工落地时,建议按以下原则把控:

■ 锁定与标识:阀门手柄必须加装防误动锁具或铅封,并在阀门附近设置醒目的“常开”状态标识牌。
■ 检修隔离策略:如果工艺运行需要定期维护或清洗该段管道,严禁直接关闭主管路控制阀。应在总管旁设置带旁通管的检修隔离方案,或采用双阀串联的方式,确保主供液路径始终畅通。
■ 联动逻辑配合:该阀门一般不参与自动联锁启停。如果是手动闸阀或蝶阀,务必保持全开;如果是电动/气动阀,DCS/SIS系统里应设为默认开位,报警阈值设在“关闭”状态。
● 验收检查重点:消防验收和第三方检测时,监理和业主代表会重点核查铅封完整性、阀门开度指示器是否指向OPEN,以及现场模拟测试时的响应速度。

工程经验与避坑提示

结合项目实操,这类细节最容易在后期生产运行中被“顺手关掉”,造成重大隐患:

■ 班组交接记录:将泡沫主管控制阀纳入设备巡检必检项,交接班时必须确认锁具完好、阀门全开。
■ 防振动处理:储罐区通常伴有风机或泵组震动,长期微震可能导致螺纹阀芯松动逐渐偏离全开位置。建议选用法兰连接结构,并定期检查扭矩标记线。
■ 与工艺管线的接口:必须严格实行消防专用管线独立敷设,杜绝与工艺介质共用同一切断阀,否则一旦工艺检修必然导致消防失效。
■ 调试阶段:系统水压试验和泡沫喷射模拟试验前,务必核对所有支干管控制阀的开闭状态清单,形成书面签字记录归档。

特别提醒:涉及消防设施的功能可靠性直接关系到生命财产安全,最终阀门配置、锁定方式及联动逻辑请以当地消防部门审批意见及正式设计图纸为准。如有特殊工艺耦合需求,建议提前组织工艺、消防、仪表专业进行专项技术交底。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部