关于设备机房能否使用B1级吸声板
直接回答:不能直接使用。但根据GB 50222-2017第3.0.4条,如果满足特定条件,B1级矿棉吸声板可以“作为A级装修材料使用”。
这个条文的关键在于“安装在金属龙骨上”这个前提。意思是B1级矿棉吸声板必须固定在金属龙骨上时,才能等同于A级材料单独使用。也就是说,如果你想在设备机房吊顶上用B1级矿棉吸声板,必须配套安装金属龙骨框架,这样才满足规范要求。
但需要注意,4.0.9条要求的是“内部所有装修均应采用A级装修材料”,这个范围包括墙面、顶面、地面、隔断等所有部位,不是只针对吊顶。吸声板一般用在吊顶和墙面,如果用在墙面上,同样需要固定在金属龙骨上才能满足要求。
关于防火要求如何执行
实际工程中这样操作:
■ 先确认机房类型。4.0.9条列举的机房包括消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等,不同地区消防部门对“等”的理解可能略有差异
■ 装修做法要与消防设计文件一致。如果施工图已经审查通过,按图施工即可;如果要变更,需要重新走消防报审流程
■ 材料进场时要求厂家提供燃烧性能检测报告,A级材料要有对应的检测报告,B1级材料如果想按3.0.4条使用,必须明确是“安装在金属龙骨上”这个使用条件
关于更详细的规范参考
主要就是GB 50222-2017这一本规范,可以重点看:
■ 第3章装修材料的分级,特别是3.0.4条的条文说明,解释了为什么要限定“金属龙骨”这个条件
■ 第4章特别场所,4.0.9条是强条,必须严格执行
■ 附录A、B有常用装修材料燃烧性能等级对照表
另外提醒一下,不同建筑类型还有额外要求。比如高层民用建筑的设备用房还要符合《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定,地下建筑设备用房也要注意地下室的特殊要求。
建议在施工前将具体的装修做法和材料方案提交消防部门确认,各地审批尺度略有差异,以当地消防部门意见为准。 |
|