查看: 38|回复: 1

灭火器危险等级

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 19:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
灭火器危险等级

灭火器配置场所的危险性等级分类里面,幼儿住宿床位在50张及以上的托儿所、幼儿园属于严重危险级,这里的床位指的是中午睡觉(晚上不睡)时候的床位吗?现在幼儿园都不夜宿的

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 10:10:22 | 显示全部楼层
关于“床位”定义与规范条文的疑问

楼主提到的“幼儿住宿床位在50张及以上”这个表述,在现行国家规范中并无明确出处。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 第4.2.1条及表4.2.1,托儿所、幼儿园的幼儿用房直接归类为严重危险级,并没有设置50张床位的门槛限制。你看到的这个说法,大概率是早年地方性消防技术指南或者与其他消防系统(比如自动喷水灭火系统设置范围、火灾自动报警系统设置条件)的指标混淆了。现代消防分级看的是使用性质和人员脆弱性,不以是否提供过夜服务作为降级依据。

实际工程中应如何把握

这个问题在施工图审查和现场交底时经常遇到,处理原则非常明确:只要功能定性为托儿所、幼儿园的幼儿活动用房(含教室、多功能厅、寝室、走廊等),一律按严重危险级配置。

■ 规范依据:《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 表4.2.1明确规定,托儿所、幼儿园的幼儿用房属于严重危险级场所。其核心逻辑在于幼儿自救逃生能力极弱,行动迟缓,一旦发生火灾必须依靠外部救援快速疏散,因此灭火器的配置密度和类型要求最高。
■ 参数取值:严重危险级场所的单具灭火器最小配置灭火级别不应低于3A,最大保护面积不宜大于50平方米/A。手提式灭火器顶部离地面高度不应大于1.50米,底部离地面高度不宜小于0.08米。
■ 保护距离:室内任意一点到最近灭火器设置点的步行距离不应大于15米。幼儿用房通常隔墙较多、走道曲折,布点时需特别注意避免形成死角。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准。需特别注意,自2023年7月1日起,《消防设施通用规范》GB 55036-2022已全文实施,此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行。虽然GB 50140-2005目前暂未废止,但涉及灭火器配置的核心原则已被新规范吸收整合。各地审图尺度和验收要求可能存在差异,建议出图前与当地施工图审查机构或辖区消防救援机构提前沟通确认。

同类项目处理经验分享

个人在设计院和过图审的过程中接触过不少幼儿园项目,总结几点实操建议供参考:

■ 不要纠结“是否夜宿”。消防分级依据的是人员属性和使用功能,白天集中活动的幼儿园人流密度大、疏散组织难度大,风险等级不会因取消夜宿而降低。图纸说明中直接写明“按严重危险级配置”即可,无需额外解释床位情况。
■ 配置数量宁多勿少。幼儿用房空间划分细,严格按15米保护半径布点时容易遗漏。建议在楼梯口、主通道交汇处、大型活动室出入口适当增加点位,验收时更稳妥,后期管理也方便。
■ 注意选型匹配。如果幼儿用房内设有电教设备、弱电间或厨房操作间,优先选用ABC干粉或水基型灭火器;若对环保和后期清理要求极高(如国际幼儿园),可考虑洁净气体灭火器,但采购成本和维保费用会显著上升。
■ 报审资料准备。提交消防设计文件时,务必附上灭火器配置计算书和平面布置图,并在设计说明中明确引用GB 50140-2005表4.2.1。审图老师最看重的是计算过程闭环和点位落地可行性,资料齐全会大幅减少意见反复。

提醒:灭火器配置属于消防安全专项内容,最终设计方案及现场验收必须以当地住建部门及消防救援机构的审批意见为准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部