防烟及声光广播

尊敬的领导:有些消防的问题困惑我太久了,查过了一些规范还是不太明白,请老师为我答疑解惑。1.现有一地块,地上五栋楼,楼与楼之间不相通;地下两层,每层之间划分若干个防火分区,防火分区之间用卷帘分隔。我想问的问题,广播声光门禁如何参与报警联动:1).地上建筑,任何一栋楼的任意层面,两点火警后,联动本栋楼所有楼面的声光广播门禁,需不需要联动地上其他栋楼?需不需要联动地下室,地下室是联动所有的防火分区还是只联动与着火楼上下对应的防火分区?个人觉得:应该只联动地下与着火楼上下对应的防火分区的声光广播门禁,和该防火分区的防火卷帘。2)如果地下任意防火分区,两点火警,应如何联动声光广播门禁?是联动整个地下室和地上建筑的每栋楼吗?还是说只联动整个地下室?3)关于地上建筑防烟分区报警点位和联动的问题:走道防烟分区的划分包不包括没有排烟设施的小房间(包括进去不会超过防烟分区的面积)?走道防烟分区的报警点位,只包括走道的探测器,还是也包括一些没有排烟设施的小房间内(比如卫生间,工具间,弱电房)的探测器?租户防烟分区的两点报警,只联动该防烟分区的排烟设施吗?还是也要联动走道防烟分区的排烟设施?

相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
回复

使用道具 举报

9043

主题

-15

回帖

3625

积分

版主

积分
3625
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
关于防烟及声光广播联动问题

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017的相关规定,结合您的项目情况分析如下:

■ 地上任意一栋楼发生两点火警时:
  • 应首先联动本栋所有楼层的声光报警装置和门禁系统(含防火分区内的疏散通道)
  • 不需要联动其他地上建筑,但需考虑地下空间的联动逻辑

■ 地下室联动范围:
  • 当火灾发生在某栋楼对应的地下防火分区时,应联动该防火分区及其上下连通区域的所有声光设备
  • 若火灾通过竖井/管道蔓延至相邻分区,则需同步启动相邻分区的应急响应
  • 根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.4.3条,防火分区间的卷帘下降后,应激活相邻分区的探测器组进行二次确认

■ 特殊情况处理建议:
  • 在各建筑之间的消防控制中心设置独立的手动解除按钮
  • 对于大型地下车库等场所,可采用分区延时联动策略,优先保障人员密集区域
  • 建议在弱电间预留远程手动介入接口,便于特殊情况下的操作调整

需要注意的是,具体实施还需综合考虑以下几个方面:
● 各栋建筑之间的最小间距是否满足消防登高要求
● 地下车库的通风排烟系统运行模式
● 消防电源切换时间对联动效果的影响
● 系统模块化设计带来的维护便利性考量

以上仅为一般性技术建议,请以最终消防部门的审批意见为准。建议在深化设计阶段邀请原图审机构进行专项论证,确保既满足规范要求又具有实际可操作性。