查看: 45|回复: 1

地下室一层娱乐场所装修材料是否都需要选用A级?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 19:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下室一层娱乐场所装修材料是否都需要选用A级?

地下室一层娱乐场所装修材料是否都需要选用A级?

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 10:30:39 | 显示全部楼层
直接回答你的核心疑问
不需要全部选用A级。地下娱乐场所的装修材料燃烧性能是分区位控制的,顶棚和墙面必须为A级,地面、隔断、固定家具、装饰织物及其他装饰材料一般为B1级即可。具体能否降级或如何落实,取决于项目规模、消防设施配置以及当地消防审查的实际尺度。

关于规范条文依据
根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017第5.2.1条及表5.2.1“地下民用建筑”的明确规定:

构件部位歌舞娱乐放映游艺场所
顶棚A级
墙面A级
地面B1级
隔断B1级
固定家具B1级
装饰织物B1级
其他装饰材料B1级


以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准。该规范配套全文强制性规范GB 55026-2021《建筑防火通用规范》已实施,整体防火安全底线未变,但地方可能有细化或加严要求,建议核对当地最新文件。

表注中有一条重要说明:当建筑内同时设置火灾自动报警系统和自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在本表规定基础上降低一级。但地下娱乐场所空间封闭、人员密集、疏散路径长,实际图纸审查和消防验收阶段,多地仍会要求墙面维持A级,或至少要求B1级材料提供完整的型式检验报告与进场复验合格证明。

关于实际工程中的把握要点
设计施工落地不能只抄表格,得结合报审流程和现场条件综合把控:

■ 准确界定业态属性。规范针对的是“歌舞娱乐放映游艺场所”,含KTV、舞厅、电竞酒店客房(部分城市按娱乐场所管控)、具有娱乐功能的大型餐饮包间等。若是普通零售、办公或纯餐饮大厅,适用不同的分级标准,切勿一刀切套用。
● 关注面积与防火分区叠加效应。单层面积大于1000㎡或地下超过两层的场所,相邻走道、管井前室、疏散楼梯间的顶棚和墙面通常也需按A级执行,避免形成火势蔓延通道。
● 报审资料必须闭环。所有B1级材料进场前需提供省级及以上消防产品质量监督检验机构出具的检测报告,报告中需明确标注燃烧性能等级及测试方法。监理需按规范比例见证取样送检,报告不合格坚决清退。
● 隐蔽构造同步防火处理。木龙骨基层必须涂刷膨胀型防火涂料至设计耐火极限;吊顶内管线穿墙孔洞、风管法兰接缝、设备机房隔墙缝隙,必须采用A级防火封堵材料严密填塞,这是验收必查项。

关于过往项目的处理经验
做过几个地下商业综合体带娱乐业态的项目,积累几点实操建议供你参考:

■ 图纸深化前主动对接消防技术服务机构。各省市对“喷淋区墙面降级”的执行口径差异较大,有的城市允许降为B1,有的坚持原表不降。提前书面确认审查尺度,能避免后期拆改扯皮。
● 材料采购认准源头资质。市面标称B1级的阻燃板、难燃地毯、软包面料鱼龙混杂,实际燃烧性能极易波动。优先选择列入《消防产品信息公开平台》备案目录的品牌,索要随货同行的一物一码身份证,扫码可查生产批次与检验记录。
● 施工交底紧盯节点收口。墙面软包与踢脚线交接处、地毯与石材拼缝处、检修口周边,必须使用阻燃密封胶或金属压条封闭,防止火焰窜入夹层。吊顶内若敷设橡塑保温管,必须更换为玻璃棉或岩棉(A级),严禁使用聚氨酯发泡保温。
● 预验收阶段配合第三方抽检。消防验收通常会委托检测机构现场钻芯或取样复测墙面/顶棚燃烧性能。施工方建议提前按网格化布点自检,取样位置避开阴阳角和拼缝,确保数据具有代表性。

涉及消防安全的设计与施工必须严格遵循现行规范及当地消防审批意见,具体以当地消防部门审批意见为准。规范及地方实施细则可能持续更新,实施前务必通过住建局或消防支队官网核实最新版本文件。