变电站消防用水量计算
变电站消防用水量计算,变电站室外消火栓用水量15L/S,室内消火栓用水量10L/S,主变水喷雾用水量120L/S。规范要求,变电站同一时间按一起火灾计算,那么我是不是可以理解为,建筑物发生火灾时,消防用水量为室内消火栓与室外消火栓,15+10=25L/S。主变发生火灾时,消防用水量为水喷雾与室外消火栓,120+15=135L/S。以上两者取大值。还是升压站消防用水量应该为水喷雾加室内消火栓加室外消火栓,120+15+10=145L/S。望专家指点!!!