风管穿越风机房是否需要套管

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 19:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
风管穿越风机房是否需要套管

风管穿越风机房是否需要套管

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 10:37:36 | 显示全部楼层
这个问题在暖通和消防验收中经常碰到,其实关键看风机房墙体的防火属性和风管系统的功能要求,结论不能一概而论,得分情况说。

关于第一个问题:实际工程中应该如何把握

先说结论:如果风机房墙体是防火墙或防火隔墙,风管穿越必须设置防火套管或防火阀;如果只是普通隔墙,暖通规范本身没有强制要求加套管,但从施工质量和后期维护角度看,建议加。

实际工程中主要看两点:

■ 风机房属于设备用房,根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.1.5条,防火墙上不应开设洞口,确需开设时应有防火措施。风机房如果是防火墙围合,风管穿越就要设防火阀或采用防火套管加防火封堵。
■ 如果风机房墙属于防火隔墙(比如设备用房的隔墙一般要求耐火极限不低于2.0h),根据同规范第6.2.7条,通风管道穿越防火隔墙处应设置防火阀。套管虽然不是规范直接要求的,但加了套管有助于保证防火封堵的严密性和风管自身的安装质量。

所以实际操作建议是:先查设计图中风机房的墙体标注是防火墙、防火隔墙还是普通砌体墙,再决定做法。绝大多数情况下风机房都有防火要求,风管穿越大概率需要做防火处理。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

关于第二个问题:相关规范条文

目前直接涉及这个问题的规范主要有这几本:

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
第6.1.5条:防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。这是防火墙上开设洞口的总体原则,风管穿越等同开洞。
第6.3.5条:通风和空气调节系统的管道,在穿越防火分区处、穿越通风空调机房的房间隔墙和楼板处,应设置公称动作温度为70℃的防火阀。

注意:GB 55037-2022《建筑防火通用规范》已实施,为全文强制性规范,涉及建筑防火的所有条文必须严格执行。上面引用的GB 50016相关内容是否被GB 55037整合或调整,建议以GB 55037最新原文对照核实。

《通风与空调工程施工规范》GB 50738-2011
第5.1.3条:风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设置预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间应用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016
第6.2.1条:风管的穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵。

综合以上规范来看,风机房如果是防火、防爆要求封闭的墙体,套管是应设而不是可设可不设,这是强制性要求。

关于第三个问题:处理经验分享

项目上遇到过不少类似情况,结合实际经验说几个要点:

土建配合阶段提前预埋:如果能在砌墙或者浇筑混凝土墙体时就预埋好套管,后期省事太多。穿墙套管比风管尺寸大100mm左右就行,两端出墙长度控制在50mm左右,方便后续法兰连接和封堵施工。
套管厚度别省:工地上有时候随手找薄铁皮卷一个套管应付检查,这个不行。前面规范明确要求不小于1.6mm,太薄的套管一旦受压变形,风管和套管之间的柔性封堵就容易被挤坏,密封失效。
封堵材料注意三点:一是不燃材料(岩棉、硅酸铝纤维棉都可以,普通橡胶垫肯定不行),二是要有一定柔性(风管运行有振动,刚性封堵会开裂),三是密封性要保证(特别是排烟风管,漏风量大了影响排烟效果,验收时漏光试验过不了)。
排烟风管的要求更高:如果穿过风机房的是消防排烟风管,还要注意《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017的相关要求,排烟管道的耐火极限和完整性要求比普通通风管高,套管内的防火封堵材料也应相应提高耐火等级。
常见验收问题:消防验收时被提得比较多的,一是套管厚度不够,二是封堵材料拿不出不燃证明(防火检测报告),三是封堵不严密能看透光。这些细节施工时就盯住,别等验收才整改,费时费钱。

总结一下:严格来说,风机房基本都是有防火要求的设备用房,风管穿墙处要加套管和防火封堵。如果图纸或当地消防部门有额外的做法要求,以他们为准。施工前最好把这道工序的做法报监理和设计确认一下,特别是套管规格和封堵材料选型,提前签认比事后扯皮强得多。