楼主这个问题在实际项目里经常被问到,一个个说。
关于防火窗的材质
防火窗按材质主要分三大类,不是只有一种。
■ 钢质防火窗——目前用得最广,用冷轧钢板或镀锌钢板做框扇,内部填充防火板或防火灌浆料。优点是耐火完整性好,强度高,缺点是自重偏大,框料截面也大,对美观和采光有点影响
■ 木质防火窗——框扇用阻燃处理木材(一般是经过真空加压浸渍处理的难燃木),内部填充防火材料。外观比钢质柔和,适合有装饰要求的室内场所。但用在外墙上要注意防水防潮处理,受潮以后阻燃性能会打折扣
■ 钢木复合防火窗——钢质骨架外面包木饰面,兼顾了钢质的耐火稳定性和木质的外观。成本相对较高,一般用在高档酒店、会所这些对装修效果要求高的地方
还有一个最近几年出来的类型:断桥铝合金防火窗。最早因为铝合金熔点低,业内争议很大,但后来有厂家在型材内腔填充防火材料、穿钢芯补强,配合防火玻璃和防火密封件,拿到了型式检验报告。能不能用要看具体项目的消防审批意见,不要直接默认铝合金防火窗一律合规。
关于开启方式
结论先说在前面:用于消防通道、消防救援窗等有逃生和救援功能的防火窗,必须是平开,不能做推拉。
依据很明确,来自《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.9条及其配套条文说明——疏散走道两侧的防火窗、以及兼作消防救援口的防火窗,应能向外平开,且开启后不应影响疏散走道的有效宽度。推拉窗最大的问题是开启面积天然只能达到整窗面积的50%,而且紧急情况下推拉动作不如平开的推开动作直接可靠。
如果是纯围护功能、不做逃生救援之用的防火窗(比如防火分区之间的固定分隔窗),规范没有强制要求开启方式和方向,但实际工程中常见的做法是:
■ 固定式防火窗——直接不可开启,用防火密封材料把玻璃和框固定死
■ 平开式防火窗——又分内开和外开,有疏散需求的一般要求外开
■ 上悬/中悬式——原则上可以,但要结合具体耐火等级和防火完整性要求,且不宜用在有人员逃生的洞口
推拉式能不能用在一个很窄的场景里:非人员疏散口、纯粹做防火分隔的窗,且推拉窗本身通过了对应耐火等级的型式检验。这种产品市面上很少,从设计端就不太会主动选推拉方案。
关于帖子下面问的三个延伸问题
1. 防火要求在实际工程中应该如何执行?
核心就是一句话:按图施工、凭报告验收。防火窗属于消防产品,进场必须核验两个东西——型式检验报告和消防产品认证证书(以前叫CCC认证,现在统一到消防产品认证体系下),两者缺一不可。施工现场要做见证取样送检的情况倒不常见(不像防火涂料那样要频繁做现场检测),但防火窗本身的产品身份信息和报告编号必须和订货合同、设计图纸对应上,这个在消防验收时是必查项。
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,请以最新发布的规范原文为准。
主要看这几个规范:
■ 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)——第6.4节和第6.5节,涉及防火窗的设置部位、耐火等级和开启要求。注意,这个规范的防火部分内容与已实施的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022有衔接,涉及通用规范的部分以GB 55037为准
■ 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022——这是全文强制性规范,所有条文必须严格执行,涉及防火分隔、消防救援口的条款会直接约束防火窗的设置
■ 《防火窗》GB 16809-2008——防火窗的产品标准,规定了耐火性能分级(甲级1.5h、乙级1.0h、丙级0.5h)、试验方法、检验规则,选型和采购时直接参照这本
■ 涉及消防救援窗的要求,另外参考GB 50016第7.2.5条,每个防火分区至少设2个消防救援窗,位置和尺寸有明确要求
提醒一下,GB 55037-2022实施后,部分原来在GB 50016里的条款被整合或调整,引用条文时建议优先核对通用规范是否已有新的统一规定。
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
从个人跟过的几个项目经验来看,几个容易被忽视的坑:
■ 设计选型时没分清楚这个防火窗到底是用来做防火分隔还是做消防救援窗,结果施工图标的甲级固定式,消防审查时要求改成乙级平开式,整批采购完的窗子全废了。这个问题一定要在设计阶段跟建筑专业确认清楚每一个防火窗的功能
■ 钢质防火窗用在沿海项目上,没做表面热浸镀锌处理,两年以后窗框锈蚀严重,耐火密封条也失效了,消防年检被要求整改。钢质防火窗用在潮湿或沿海环境必须做热浸镀锌或等效防腐处理
■ 采购时只看价格不看报告,有的厂家拿的型式检验报告样本规格和实际供货规格对不上(比如报告是1.2m×1.5m的,实际供的是2m×2m的大尺寸窗),超出报告覆盖范围的产品在消防验收时极大概率会被要求补充检测或者直接退回
以上几本规范的具体条文编号和内容,建议楼主结合项目实际使用的图集和当地消防部门的最新要求再核实一遍,毕竟各地执行尺度会有细微差异。 |
|