先说结论:新规范后,屋顶排烟风机仍然可以用,但不设专用机房这事各地执行尺度不一样,不能一概而论。
下面逐个问题展开聊。
一、新排烟规范后,还可以设计屋顶排烟风机的形式吗?
可以。无论是《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017,还是后来的《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,都没有禁止在屋顶设置排烟风机。常见的屋顶排烟风机形式有屋顶离心风机箱、屋顶消防轴流风机等,这些在工程里一直很常用,规范关注点在于系统可靠性、耐火性能和安装环境,而不是一棍子打死某种形式。
二、屋顶风机是否可用不做专用机房?
这是争议最大的地方,分情况说。
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.5条:排烟风机应设置在专用机房内。条文说明里进一步解释:“设置在建筑内的排烟风机应设置在专用机房内。”这里的“建筑内”是关键。
如果屋顶风机是直接在室外露天安装、没有围护墙体,严格来讲它不属于“建筑内”,那么条文说明的强制范围就没有直接覆盖到它。正因如此,实际工程中确实有不少项目在屋顶露天设置排烟风机,不设专用机房,也有通过审查和验收的案例。但另一部分审查单位认为,只要是建筑层面,不管有无围护,都应算作建筑范围,必须设专用机房,或者至少要有满足防火分隔要求的防护措施。
所以不能简单地回答“能”或“不能”。目前比较稳妥的做法是:
■ 如果屋顶风机设置在屋顶机房内(哪怕只是简易板房),那这个机房必须是满足规范的专用机房,不能混用。
■ 如果采用室外型消防排烟风机,直接露天安装,风机本身具备耐候和消防认证,且风管、阀件均满足耐火要求,部分地区的消防审查是允许的。但这种做法务必在图纸阶段就与当地审图中心或消防审查部门沟通,取得明确意见后再实施,不要赌。
消防安全问题,最终以当地消防部门审批意见为准。
三、这个问题在实际工程中应该如何把握?
实际做项目时,建议按以下顺序操作:
■ 第一步,先查阅项目所在地的消防审查要点或地方规定,有些省份(如江苏、广东)曾在审查技术问答里明确过屋顶露天排烟风机可不设机房的条件。
■ 第二步,在设计说明里明确屋顶风机的选型依据、耐火保护措施、配电及联动控制方式,并把规范争议点作为专项说明附上去,方便审查人员判断。
■ 第三步,如果当地没有明文允许露天设置,且工期和成本允许,最稳的做法还是做一个简易的专用机房,风机、风管连接都按室内要求做,防火墙、甲级防火门齐全,基本零风险。
■ 第四步,如果确实受条件限制无法设机房,务必让设计院出具专项技术说明并提前报送审查,不要在施工图审查阶段才暴露,那样改起来就很被动了。
四、有没有相关的规范条文可以进一步明确?
核心条文就是GB 51251-2017第4.4.5条,原文是:
排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准的有关规定。当排烟风机与其他风机合用机房时,应符合下列规定:1 机房内应设置自动喷水灭火系统;2 机房内不得设置用于机械加压送风的风机与管道;3 排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。
条文说明中补充:设置在建筑内的排烟风机应设置在专用机房内,以保证排烟风机的运行安全和维护管理。
另外,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022也有关联要求,但其侧重于整体防火性能,没单独细化屋顶风机机房问题,建议把51251的条文作为直接依据。引用版本请以最新发布的规范原文为准,部分条文在后续修订中可能会有调整。
五、个人经验分享
之前做过一个综合体项目,排烟风机全部设在塔楼屋顶,最初设计是露天安装加防雨罩,审图阶段被提出质疑,理由是4.4.5条“应设专用机房”。后来改成了屋顶轻钢机房,墙体耐火极限两小时,甲级防火门,内设喷淋,顺利通过。另一个厂房项目,用的是屋顶消防轴流风机,接排烟井直接出屋面,不设机房,当地消防验收认可,前提是风机有3CF认证,风管穿楼板处做了防火封堵,并且风机控制箱也设置在专用配电小间内。
所以经验是:能做机房就做机房,实在做不了,把方案和依据整理清楚,提前沟通,别等到验收再扯皮。
希望能帮到你,有具体项目情况可以再补充讨论。 |
|