这个问题的答案很明确:消防电梯的集水坑不应该设在电梯井道内部,而是应该设在电梯底坑的旁边,通过排水管或者暗沟连通。
先说结论和规范依据
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.3.7条的原话:"消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2立方米,排水泵的排水量不应小于10L/s。"
这里的关键词是"井底应设置排水设施",并没有说要把集水坑直接做在井道里面。规范配套的图示(比如国标图集13J811-1《建筑设计防火规范》图示)画得很清楚——集水坑是在电梯底坑侧壁外侧或者旁边单独设置的,通过排水管连通。
另外提醒一下,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已经于2023年6月1日起实施,它是全文强制性规范,其中第2.2.10条对消防电梯前室及井道也有相关规定。具体条文请以最新发布的规范原文为准。
为什么不能把集水坑直接做在井道里?
在实际工程中,如果把集水坑直接设在电梯井道内部,会有这么几个问题:
■ 占用井道有效深度。电梯底坑深度本身就不大,一般也就1.5米到2米左右,再在里面挖个集水坑,直接吃掉一大半深度,电梯缓冲器、导轨底座这些设备都没地方装了。
■ 检修维护困难。如果排水泵坏了需要更换,维修人员得爬到电梯底坑里面去操作,空间狭小不说,还有安全风险——万一人还在底下的时候电梯误动作怎么办。
■ 影响电梯运行安全。集水坑如果做在井道内部,排水泵启动时的振动和水流扰动可能影响井道内导轨的稳定性,长期来看对电梯运行精度不利。
■ 电气安全隐患。排水泵是380V的设备,电缆接头如果密封不好,在潮湿的井道环境里有漏电风险,而电梯本身又有大量的控制线路和信号线路在底坑附近。
常规做法和实操经验
项目上常见的做法是这几种,看具体情况选:
第一种,也是最常规的做法——在电梯底坑侧壁外单独设置一个集水坑,容积按规范要求不小于2立方米,底坑底部设排水管或者预埋钢套管穿墙接入集水坑。排水管管径一般DN100或者DN150,坡度不小于0.5%坡向集水坑。
第二种,如果地下室本身就设置了联通的地下水排水系统,而且排水能力能满足10L/s的要求,也可以利用地下室的整体排水设施,不一定每个电梯单独做一个集水坑。但这种做法要跟给排水专业和审图老师确认,有些地方审图不认。
第三种,有些项目把集水坑做在电梯基坑旁边,但坑顶标高和电梯底坑底面基本齐平,中间用一根短管连接。这种做法检修方便,集水坑的盖板直接在地面上就能打开,不需要钻到底坑里面去。
图纸表达的时候注意几点:
■ 建筑图上要把电梯底坑和集水坑的剖面关系表达清楚,标注各自底标高和连通管的标高、管径、坡度
■ 给排水图上要标注潜污泵的型号、扬程、流量,控制柜的位置
■ 结构图上集水坑和电梯底坑如果是分开的两个坑,中间连通管穿墙位置要做预留洞或者套管,别让施工单位后期在剪力墙上开孔
几个容易踩坑的地方
● 容积2立方米是最低要求,实际做的时候建议做到2.5立方以上,因为有效容积和总容积不是一回事,有效容积要扣除最低水位以下和最高水位以上那部分死水区
● 排水泵流量10L/s看起来不大,但考虑扬程损失之后,选泵的时候要适当放大,建议选15L/s以上的泵,免得现场测出来排水量不够
● 控制柜不能放在电梯机房或者前室里,消防电梯前室有严格的防火分隔要求,控制柜一般放在地下室配电间或者专用的水泵控制间
● 验收的时候消防部门会实测排水能力,千万别想着数据上凑合过得去就行,到时候现场放水一试排量不达标,整改起来麻烦得很
以上规范条文和具体做法供参考,最终设计请以正式施工图和当地消防部门审批意见为准,各地执行标准可能有差异。 |
|