这个问题在实际工程中经常碰到,搞混了加压送风量算错,审图过不了。我一个个说。
关于前室性质的判定
你这个场景的核心判断其实就一句话:当封闭楼梯间和消防电梯共用一个前室时,这个前室就是合用前室,不是单纯的消防电梯前室。
要搞清楚背后的逻辑。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.4.3条,防烟楼梯间才需要设前室,封闭楼梯间本身是不需要设前室的。而消防电梯根据第7.3.5条,必须设前室,这个是强制性要求。
所以,如果你这个项目用的是封闭楼梯间,但楼梯间和消防电梯之间又有一个共用空间,那这个空间的本质是消防电梯前室被楼梯间"借用"了。一旦被借用,它就不再是单纯的消防电梯前室,而是承担了两者的功能,规范上就按合用前室来对待。
这一点在《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.1.2条里有明确的对应逻辑——条文里把"独立前室""合用前室""共用前室"三种情况分得很清楚,你的场景落在合用前室的范畴里。
关于加压送风计算
既然判定为合用前室,那加压送风量就应该按合用前室的标准来取。
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.4节,合用前室的加压送风量比独立消防电梯前室要大不少。我列几个典型值给你参考(以层数20层以内、疏散门2.1m×1.6m为例):
| 前室类型 | 加压送风量(m³/h) | | 独立消防电梯前室 | 15000~20000 | | 合用前室(楼梯间自然通风) | 22000~27000 | | 合用前室(楼梯间机械加压) | 20000~25000 |
具体数值还得结合你的建筑高度、门洞尺寸、风速法校核来定,表里的数只是参考区间。用合用前室的取值,风量和风机选型上都比独立前室大一个档次,别取小了。
关于实际工程中如何把握
项目中我一般分三步走:
■ 第一步,看建筑专业的前室定性。直接翻建筑图的防火分区示意图或者设计说明,看建筑专业自己标注的是"合用前室"还是"消防电梯前室"。如果建筑标的合用前室,暖通直接按合用前室算就行,不用纠结。
■ 第二步,如果建筑标注模糊或者没明确,就按上面说的原则判断——只要楼梯间(不管封闭还是防烟)和消防电梯共用同一个前室,一律按合用前室处理。这个判断逻辑在大多数施工图审查中都能站住脚。
■ 第三步,跟建筑专业沟通确认。有时候建筑专业认为封闭楼梯间不需要前室就忽略了,暖通不能跟着忽略。提前把合用前室需要的送风井面积、风机参数提给建筑,避免后期返工。
关于规范条文补充
除了上面提到的GB 51251-2017第3.1.2条和第3.4节,还有几个条文值得关注:
■ 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.3.5条——消防电梯前室的使用面积、设置要求。合用前室的使用面积不小于6m²,短边不小于2.4m。
■ 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.3.4条——设置机械加压送风的合用前室,送风口应正对前室入口墙面,且风口不宜被门遮挡。
■ 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022——这个全文强条规范2023年6月1日起实施,部分条文对GB 50016有整合和取代。其中涉及消防电梯前室和防烟系统的内容,以GB 55037为准。建议核对一下你项目适用的规范版本,新项目应该已经按GB 55037执行了。
以上引用的规范版本为知识库收录版本,具体条文请以主管部门最新发布的规范原文为准。
个人经验分享
之前做过一个办公楼项目,地上12层,楼梯间做的是封闭楼梯间,消防电梯前室和楼梯间共用一个前室。建筑图上标的"消防电梯前室",暖通按独立前室算的送风量。审图的时候被提了一条,要求按合用前室重新选风机。好在楼层不高风量差得不算多,竖井勉强够用。要是超高层这个量差就大了,竖井面积不够还得改方案。
所以建议你在初设或者施工图阶段就把这个问题敲定,不要等到审图阶段再改。另外提一个容易忽视的点——如果这个合用前室在首层有直通室外的出口,首层的加压送风还要单独核算,不能直接套用标准层的数据。
有具体项目数据的话可以贴出来一起看看,楼层数、层高、门洞尺寸这些有了就能把风量算得更准。 |
|