这两条不矛盾,它们讲的是两个不同层面的要求,放在一起看反而能理清独立式探测器到底怎么用。
9.1.3条管的是系统形式的选择条件。它说的是,在"无消防控制室"且"数量不超过8只"这两个条件同时满足的前提下,允许你用独立式探测器,不需要搞一套复杂的系统。这是一条"准入"门槛。
9.4.2条管的是信息最终要汇集到哪里。它的前提是"设有火灾自动报警系统时",也就是说,这个建筑虽然可能没设消控室,但它装了区域报警器或者集中报警器。这时候,独立式探测器不能是一个信息孤岛,它的报警和故障信号必须通过网络、I/O模块之类的接口,引到火灾报警控制器上集中显示,并且要和火警信号区分开来(比如用不同的颜色、图标标注)。
总结一下应用场景就清楚了:
如果是个很小的场所,没有火灾自动报警系统,也没有消控室,探测器不超过8只——那9.1.3条允许你只用独立式探测器,现场声光报警就行,9.4.2条不适用。
如果是个有火灾自动报警系统(哪怕只是区域报警器)但没有消控室的建筑——那9.1.3条允许你用独立式探测器,但你要按9.4.2条把信号接进系统里。
所以你贴出的条文原文,9.4.2条开头就写了"设有火灾自动报警系统时",这是关键前提。规范编制组用这两条把"什么时候能用"和"用了之后信号怎么管"两个事分开了,逻辑上是递进关系,不是冲突。