消防主被动措施

消防里什么是主动防火措施以及被动措施是哪些?

相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 10:40:16 | 显示全部楼层
主动防火与被动防火的概念区分

这个问题在消防设计里属于基础概念,但确实容易混淆。简单说:

主动防火措施——需要触发或启动才能发挥作用的系统,核心在“主动灭火、报警、排烟”。包括:自动喷水灭火系统(喷淋)、消火栓系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统(含加压送风和排烟风机)、消防应急照明和疏散指示系统、灭火器等。这些措施的共性是需要外部动力(电力、水泵)或人工操作来启动,平时处于“待命”状态,火灾发生时主动介入。

被动防火措施——建筑本身固有的、不需要启动就能发挥作用的防火设计,核心在“阻隔、延缓、保护”。包括:防火墙、防火隔墙、防火门/防火窗/防火卷帘、防火封堵(管道穿墙封堵、电缆桥架防火包覆)、钢结构防火涂料/防火板、防火玻璃、防火分区(通过墙体楼板分隔)、安全疏散通道(楼梯间前室、防烟楼梯间)、装修材料的燃烧性能等级控制等。这些措施靠材料的耐火极限和构造的完整性起作用,不需要人为触发。

两者的关系可以这么理解:被动防火把火“关起来”限制在一定范围,主动防火把火“灭掉”同时给人争取逃生时间,两者结合才能保证人员安全和建筑完整。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

关于规范条文参考

主动和被动防火措施分散在多个规范里,没有单独一本规范叫“主被动防火规范”,按体系梳理一下:

系统类别主要规范关键内容方向
整体消防体系《建筑防火通用规范》GB 55037-2022全文强制性规范,涵盖主动和被动防火的底线要求,所有条文必须严格执行
建筑被动防火《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)防火分区、耐火等级、防火间距、安全疏散、防火构造等被动措施的核心规范
自动喷水灭火《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017喷淋系统设置条件、设计参数、水力计算
消火栓系统《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014室内外消火栓、消防水泵、消防水池的设置要求
火灾自动报警《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013探测器选型、报警系统联动控制
防排烟系统《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017加压送风、排烟风机、排烟量计算
消防应急照明《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018疏散照明的设置和供电要求


需要注意的是,GB 55037-2022《建筑防火通用规范》作为全文强制性规范,自2023年6月1日起实施,之前各规范中与该通用规范不一致的条文自行废止,查阅其他规范时要对照确认。

实际工程中如何执行

这个问题比较宽泛,按阶段拆开说:

设计阶段

■ 先根据《建规》GB 50016确定建筑的耐火等级、防火分区面积上限、疏散距离,这是被动防火的框架
■ 再根据建筑性质和规模判断需要哪些主动防火系统——比如高层住宅要设置消火栓和火灾自动报警,超过100m还要加喷淋;大型商业综合体可能同时需要喷淋、消火栓、报警、防排烟、应急照明全套系统
■ 注意一个常见误区:很多设计师以为做了主动喷淋就可以放松被动防火的要求(比如扩大防火分区面积),虽然规范里确实有放宽条件,但前提是在确定主动系统可靠运行的基础上,且放宽幅度有严格的条文限制,不能自己随意放大
■ 各专业之间要协调——暖通做防排烟需要电气提供联动控制,给排水做消防水泵需要电气做双电源切换,建筑做防火分区需要看水专业的喷淋管道走向,这些跨专业配合在设计阶段就要对清楚

施工阶段

■ 被动防火措施施工时最容易忽略的是防火封堵——管道穿墙穿楼板的孔洞必须用不燃材料严密填塞,这个在验收时经常被抽查到,而且整改起来很麻烦
■ 钢结构防火涂料的涂刷厚度要控制好,不是越厚越好,也不是只刷一遍就完事,要根据耐火极限要求和涂料性能确定涂刷遍数和厚度,施工完了要检测
■ 防火门安装要注意闭门器和顺序器,尤其是常闭防火门,现场经常看到工人用木楔子把防火门顶开,验收后常年不关,这等于把被动防火措施废掉了

验收和维护阶段

■ 主动系统要做联动调试,比如火灾报警信号触发后,喷淋泵能不能自动启动、排烟风机能不能正反转切换、应急照明能不能强制点亮,这些都要在验收时跑一遍
■ 日常管理上,主动系统要定期维保(喷淋每月测试末端试水、报警系统季度检测),被动措施要保持状态(防火门常闭、防火卷帘下方不堆放杂物),不维护的系统等于没有

项目上遇到的实际情况

分享几个踩过的坑:

■ 某项目在设计时为了省造价,把消防泵房和水池放在地下室最远角落,结果消防泵扬程不够,顶层消火栓压力不足,后来不得不加稳压泵和屋顶水箱间改造,花的钱比一开始合理布置多得多。消防系统方案比选时不能只看单一设备造价,要看全生命周期和可靠性。

■ 另一个项目装修公司进场后擅自拆改防火门,把常闭改成了装饰性推拉门,被消防验收直接退回,整改时间拖了两个月。被动防火设施的任何改动都要经过原设计单位确认,这一点在装修施工前一定要跟甲方和装修单位书面交底。

■ 商业综合体项目,暖通专业按规范计算排烟量结果很大,排烟管道截面占了走廊吊顶一半空间,后来跟暖通设计师讨论优化了排烟分区划分,管道尺寸合理缩小了,同时满足了规范和室内净高要求。这个说明设计阶段各专业要反复沟通,不能各干各的然后硬塞。

最后提醒一下:消防设计审查和验收的最终依据以当地住建部门消防审查验收机构的意见为准,各地执行细则可能有差异,施工前最好提前对接确认。