高大空间自然排烟时,挡烟垂壁高度如何设计

高大空间自然排烟时,挡烟垂壁高度如何设计例如一大堂连通一层和二层,每层高4米,大堂面积600平方米,未设置防火卷帘。则大堂上下两侧处挡烟垂壁高度如何设计。又例如:一栋三层内廊建筑,层高3米,内廊中部一区域有一垂直连通的天井(天井面积约50平方米,顶部有屋面板,可开侧窗)。内廊为自然排烟,开井处挡烟垂壁高度如何设计。

相关问题讨论:
1. 这个防火要求在实际工程中应该如何执行?
2. 有没有更详细的规范条文可以参考?
3. 大家遇到类似问题时是如何处理的?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 10:40:50 | 显示全部楼层
这个问题的核心是挡烟垂壁的下沿标高怎么定,关键就是储烟仓厚度的计算。两个场景的原理一样,但具体数值得分开算。

以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开规范,具体条文请以最新发布的规范原文为准。

关于第一个场景:两层通高大堂

大堂面积600平米,连通一层二层,总高8米,没有防火卷帘分隔。首先得明确一个前提——这个大堂本身是否按中庭设计。如果建筑专业定性为中庭,上下层连通部分在消防上是一个整体防火分区(或采取了防火隔离措施),那挡烟垂壁的设置逻辑就跟普通中庭一样。

核心计算逻辑

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.6.2条,储烟仓厚度(也就是挡烟垂壁从顶板往下延伸的高度)按以下原则确定:

■ 当净高大于6米时,储烟仓底部距地面的高度应大于空间净高的20%,且储烟仓厚度不应小于500mm
■ 同时要保证储烟仓底部高于设计清晰高度,设计清晰高度的最小值按第4.6.9条取1.6米加0.1倍净高

大堂净高8米,算下来:储烟仓底部距地面不小于8×20%=1.6米,但这只是最小要求。设计清晰高度=1.6+0.1×8=2.4米,储烟仓底部必须高于2.4米。所以储烟仓厚度=8-2.4=5.6米,这个数太大了,实际上没人会这么做。

这才是关键点

当净高超过6米时,自然排烟口应设在储烟仓内,而且排烟口的有效面积要满足第4.6.3条的要求。如果储烟仓厚度按规范要求取值过大导致挡烟垂壁垂下来太长、影响使用,可以采取增大清晰高度的方式,或者采用机械排烟。

实务中的做法

你说的"大堂上下两侧处挡烟垂壁高度",我理解为二层走道或回廊边缘处需要设挡烟垂壁来防止烟气向上层蔓延。这种情况下,挡烟垂壁的高度要满足对应防烟分区的储烟仓要求。如果二层回廊的净高是4米,储烟仓厚度按不小于净高的10%且不小于500mm取值,也就是至少0.5米(实际取大值),如果清晰高度在3米左右,储烟仓厚度在1米上下比较常见。但具体高度必须结合排烟口的位置和排烟量来核算。

具体设计请咨询注册暖通工程师,排烟设计涉及火灾安全,必须以正式施工图为准,并报消防部门审批。

关于第二个场景:内廊建筑的天井

三层内廊,层高3米,中部有垂直连通的天井,天井面积50平米,顶部有屋面板可开侧窗。内廊为自然排烟。

天井的防烟分区归属

这个天井实际上是一个竖向连通空间,烟气会沿天井向上蔓延。根据GB 51251-2017第4.1.4条,建筑内设置中庭时,中庭与周围场所之间应设置挡烟垂壁或挡烟设施。虽然50平米的天井不算严格意义上的中庭,但连通了三层楼,烟气蔓延路径类似。

天井处挡烟垂壁高度

天井顶部有可开启侧窗用于排烟,那挡烟垂壁的作用就是把烟气引导至顶部排烟窗,防止烟气倒灌进入各层内廊。挡烟垂壁的高度按天井的储烟仓厚度确定。天井本身净高约9米(三层),储烟仓厚度按净高20%取不小于1.8米,同时要高于各层内廊的清晰高度。

每层内走廊净高3米,设计清晰高度不小于1.6+0.1×3=1.9米。也就是说天井内的挡烟垂壁下沿要低于各层内廊的清晰高度(1.9米),实际设置时通常在各层与天井交界的开口上方设挡烟垂壁,下垂高度不小于500mm,具体数值要根据排烟计算确定。

容易被忽略的点

■ 如果天井顶部侧窗面积不够,自然排烟量不达标,挡烟垂壁再高也没用——排烟口面积必须满足第4.6.3条的要求
■ 内廊本身也是自然排烟,各层内廊的防烟分区长度不超过60米,走道宽度不大于2.5米时防烟分区面积不超过150平米——你这个三层内廊如果每层长度较长,防烟分区可能已经超了,需要重新划分
■ 天井的挡烟垂壁与各层内廊的防烟分区边界要协调,不能留烟气蔓延的漏洞

关于规范条文参考

跟这个场景直接相关的条文主要集中在GB 51251-2017里:

■ 第4.1.4条——中庭及周围场所的防烟分隔
■ 第4.2.1条——防烟分区的划分(净高大于6米时不划分防烟分区)
■ 第4.6.2条——储烟仓厚度与最小清晰高度
■ 第4.6.3条——自然排烟口设置要求
■ 第4.6.9条——设计清晰高度的确定

另外《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已于2023年6月1日起实施,其中也有关于防烟排烟的要求,这是全文强制性规范,所有条文必须严格执行,设计时务必对照核查,看是否有条文取代了GB 51251-2017中的相关内容。

排烟设计最终以消防部门审批意见和正式施工图为准,以上分析仅供参考。

实务建议

两个场景共通的一点是:挡烟垂壁高度不能孤立地算,必须跟排烟口的面积、位置、以及整个防烟分区的划分一起考虑。建议用消防性能化分析或者CFD模拟来验证烟气流动情况,尤其是600平米大堂和50平米天井这种空间边界条件比较特殊的情况,手算只能给个大概范围,准确数值还得靠模拟。