■ 图纸和设计说明如果明确标注了防火门图集代号(比如12J609《防火门窗》),就按图集节点来,里面都明确画了插销。没有图集的,就按《防火门》GB 12955的产品要求执行。 ■ 消防验收时,验收人员会查肉眼可见的闭门器、顺位器,常开门的释放器,还有门扇关闭后的严密性。双扇门子母缝、门扇与门框缝隙如果过大,或者一推就开,都会被提整改单。插销是保证门扇闭合严密的最后一道关卡,没有的话很容易在这一环节出问题。 ■ 如果你图纸清单和合同中明确了防火门的产品标准就是GB 12955,那即使图纸上没单独画插销,产品厂家的形式检验报告里也包含这个配置,就必须提供。