|
|
楼主 |
发表于 2026-6-1 11:04:17
|
显示全部楼层
关于新风取风口引自正压送风井的定性
直接给结论:这种做法严重违反规范要求,存在极大的消防安全隐患,同时也无法满足日常使用的卫生要求。在图纸审查和消防验收中,这属于典型的“错漏碰缺”,必须要求设计修改。
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文及当地消防审查部门的最新规定为准。
关于相关规范条文的明确
这个问题在暖通和消防规范中都有明确的限制,主要涉及两个方面:
■ 消防防烟系统的独立性
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.3.7条规定,机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道。加压送风系统必须独立设置,其管道和风井是火灾时保障人员疏散的通道,绝对不允许与日常通风空调系统(包括新风系统)合用或连通。
■ 新风取风口的卫生与位置要求
根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012第6.3.1条规定,新风进风口应设在室外空气较清洁的地点。正压送风井属于封闭的消防竖井,内部往往有施工残留的灰尘、杂物甚至积水,根本不属于“室外空气较清洁的地点”。
关于实际工程中的危害与把握
在实际工程中,如果真按这个图纸施工了,会引发两个致命问题:
■ 火灾时的致命隐患(破坏正压与串烟)
火灾发生时,正压送风机启动向风井和前室送风以维持正压,阻挡烟气。如果新风管道与正压送风井连通,正压风量会通过新风管道大量流失,导致前室无法建立有效的正压值,烟气就会涌入前室,防烟系统直接失效。反过来,如果前室进了烟,烟气也会顺着新风管道蔓延到建筑其他区域。
■ 平时使用的卫生灾难
平时正压送风机不启动,新风系统从封闭的竖井里抽风,抽到的全是井道里的脏空气,过滤网会迅速堵塞,室内空气质量根本无法保证。
把握的原则很简单:消防专用竖井(防烟、排烟、排风)严禁作为日常空调新风的取风源或排风目的地。
关于类似处理经验与替代方案分享
项目上遇到过类似情况,有些设计师是因为建筑立面不让开百叶,或者找不到合适的外墙位置,就“偷懒”把新风管塞进正压送风井。正确的处理经验有以下几种:
■ 方案一:直接外墙取风。这是最常规的做法,在外墙设置防雨防虫百叶,直接引入新风机组。如果立面有要求,可以结合建筑幕墙或外立面造型做隐蔽式百叶。
■ 方案二:屋面集中取风。如果立面实在无法开洞,可以在屋面设置新风取风塔(注意与排风口、排烟口的安全距离),然后通过独立的非消防新风竖井引至各楼层的空调机房。
■ 方案三:设备平台或裙房取风。利用裙房屋面或专用的设备平台集中取风,再分配到各个系统。
建议楼主赶紧让暖通设计师修改图纸,把新风取风口独立引至室外。如果建筑专业确实没有条件开百叶,需要建筑、暖通、消防三个专业坐在一起协调立面和竖井的布置,千万别在消防井上动脑筋。
消防安全无小事,具体消防设计方案请务必以当地消防审查部门的审批意见为准。 |
|