关于“等效原则”及防火门耐火时效的误区
直接回答你的疑问:用“等效原则”要求防火门和防火墙同为3小时是不合理的,实际工程中也不这么做。
防火墙的耐火极限通常是3.00h,但规范对防火墙上开设的门只要求“甲级防火门”。如果强求3小时的防火门,不仅造价极其高昂,更关键的是门上的五金件(如铰链、闭门器)在3小时的高温下很难保持正常的机械功能,门一旦变形卡死或五金件失效,反而起不到阻火和疏散的作用。因此,除非是某些有特殊工艺要求的工业建筑或特种库房,常规民用和工业建筑不需要、也极少采用3小时的防火门。
关于规范条文参考与正确选用
在规范依据方面,主要看通用规范和产品设计标准:
■ 根据现行全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.4.1条规定,防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。此为全文强制性规范,必须严格执行。原《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.1.5条也有相同表述,具体设计时两者结合看。
■ 在产品标准方面,根据《防火门》GB 12955-2008(注:新版GB 12955-2024已发布,具体参数及实施时间请以主管部门最新官方公告为准),隔热防火门(A类)按耐火性能分为多个等级,其中A1.50即为我们常说的甲级防火门,要求耐火隔热性和耐火完整性均不小于1.50h。
所以,正确选用的逻辑是:只要确认产品型式检验报告上的耐火极限达到1.50h(A类),且具备火灾时自动关闭的功能,就完全满足防火墙上开门的规范要求了,不需要去凑3小时的等效。
实际工程中的执行与实务经验
大家在项目上遇到这类问题,通常是从设计、采购到验收全链条把控,分享几点实操经验:
■ 设计图纸标注:图纸上直接明确标注“甲级防火门(耐火极限不低于1.50h,带闭门器)”即可,不需要画蛇添足写3小时。如果是双扇或多扇防火门,必须在说明中强调“带顺位器”,确保火灾时关门顺序正确,否则门缝闭合不严会导致验收不合格。
■ 采购与进场核验:必须要求厂家提供与所购门规格、材质完全一致的“型式检验报告”。进场时,监理和甲方要重点核对门上的消防产品身份标识(俗称S签),通过消防产品信息网扫码核验真伪,严防套牌或货不对板。
■ 安装与验收避坑:防火门必须向疏散方向开启。门框与墙体之间的缝隙必须用防火水泥砂浆或专用的防火封堵材料填实,绝对不能用普通的发泡聚氨酯一打了之,否则消防验收时一查一个准。验收时,消防人员会重点测试闭门器是否能让门完全闭合并锁紧,双扇门的顺位器是否有效,这些五金件的安装调试是重中之重。
最后提醒一下,消防设计事关重大,具体项目的防火分区划分及门窗设置,请务必以当地消防审查部门的审批意见和具备资质的设计单位出具的正式施工图为准。以上规范信息基于目前公开的资料整理,后续若有更新,建议查阅住建部或国家消防救援局的最新文件。 |
|