查看: 55|回复: 1

排烟管道密封采用的不然材料,可以使用的都有哪些?

[复制链接]

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
发表于 2026-5-21 19:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
排烟管道密封采用的不然材料,可以使用的都有哪些?

老师,您好,咨询您一个问题,排烟 正压送风密封用的9501阻燃封材料,不属于不燃,所以不让用了?现在一般都用什么密封?

相关问题讨论:
1. 这个问题在实际工程中应该如何把握?
2. 有没有相关的规范条文可以进一步明确?
3. 各位同仁有没有类似的处理经验可以分享?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 11:04:00 | 显示全部楼层
关于9501阻燃密封材料是否还能用

9501密封胶条或胶带的主要材质通常是橡塑发泡或聚氨酯,它的燃烧性能一般只能达到B1级(难燃)或B2级,达不到A级(不燃)标准。在防排烟和正压送风系统中,法兰垫片和密封材料必须采用不燃材料,所以9501确实不能用了。以前有些项目管得松可能混过去了,但现在消防验收非常严格,用9501大概率会被要求拆除整改。

关于相关规范条文的明确

这个问题在规范里有非常明确的规定。以下信息基于现行公开标准,具体执行时请以主管部门最新官方文件为准:

■ 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第6.3.5条规定:风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料
■ 根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016第4.2.2条规定:防排烟系统或输送温度高于70度的空气或烟气,应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料。

正压送风虽然属于防烟系统,但在实际验收中,消防和监理通常将其与排烟系统同等对待,法兰密封同样要求A级不燃材料。

关于现在一般用什么密封材料

既然要求A级不燃,目前实际工程中常用的替代材料主要有以下几种:

材料名称主要成分与特性适用场景
硅酸铝陶瓷纤维带或板耐温极高,A级不燃,但弹性较差法兰垫片、风管接口密封
高硅氧玻璃纤维布或带二氧化硅含量高,耐温好,A级不燃法兰垫片、柔性短管外包
柔性石墨密封带纯石墨材质,A级不燃,密封性较好法兰接口密封
无机防火密封胶或防火泥耐高温或遇火膨胀,需有A级检测报告穿墙或穿楼板缝隙封堵、风管咬口处


关于实际工程把握与处理经验

在实际施工和验收中,有几个容易踩坑的地方需要注意:

验收核心看检测报告:不管你买的是什么牌子的硅酸铝或玻纤带,进场报验和消防验收时,监理和消防监督员只认A级不燃检测报告。采购时一定要让厂家提供对应批次的合格报告,千万别买到掺了有机胶黏剂的劣质品,否则现场点火一烧就冒黑烟,直接判定不合格。
施工难点在于无机材料弹性差:像9501这种橡塑材料弹性好,法兰稍微不平也能压紧密封。但硅酸铝纤维板或高硅氧布比较硬、弹性差。为了保证严密性不漏水漏风,法兰螺栓的间距必须加密,紧固时要对角均匀用力,必要时垫片厚度可以适当增加到5mm。
穿墙封堵绝对不能用发泡聚氨酯:排烟风管穿防火墙或楼板的缝隙,绝对不能用普通的聚氨酯发泡剂填塞。标准做法是用岩棉或硅酸铝棉填塞密实,两端再用无机防火密封胶或防火泥封堵抹平。

最后提醒一下,防排烟系统直接关系到火灾时的人员生命安全,具体材料选用和施工做法请务必以当地消防部门审批意见和正式设计图纸为准。如果项目当地有更严格的地方标准,优先执行地方标准。