疏散通道两侧墙面上可以安装配电柜吗?(供应急照明系统使用的EPS电源柜和控制柜)

疏散通道两侧墙面上可以安装配电柜吗?(供应急照明系统使用的EPS电源柜和控制柜)

相关问题讨论:
1. 疏散距离的计算是否需要考虑走道宽度的影响?
2. 这个要求在改造项目中如何适用?
3. 有没有相关的图集或者实例可以参考?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-2

回帖

4062

积分

版主

积分
4062
 楼主| 发表于 2026-6-1 11:02:58 | 显示全部楼层
关于疏散通道墙面能否安装配电柜

这个问题要分安装方式来看,核心原则是不能影响人员安全疏散。

根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.5条规定,疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m,疏散通道、疏散走道上不应设置门框、突出物等影响疏散的障碍物。此为全文强制性规范,必须严格执行

■ 如果是嵌墙暗装(箱体与墙面平齐):不占用走道净宽,不形成突出物,原则上是可以的。但要注意配电箱背面的墙体耐火极限必须满足规范要求,如果墙体较薄,需要做防火封堵或涂刷防火涂料。
■ 如果是明装(落地或挂墙突出墙面):会占用走道有效净宽度。除非走道原设计宽度在扣除配电柜突出尺寸及柜门完全开启后的尺寸后,剩余净宽度依然满足规范对该场所疏散走道最小净宽度的要求,否则不允许。另外,EPS柜和控制柜通常体积较大,明装在疏散通道上不仅阻碍通行,还存在一定的消防和防触电隐患,实际图审中很难通过。

关于疏散距离计算是否考虑走道宽度

不需要考虑。这里要区分两个概念:“疏散距离”和“疏散宽度”。

■ 疏散距离:指的是房间内最远点到疏散门,或者疏散门到安全出口的几何距离(直线距离或行走距离)。计算时只看平面布局的远近,不考虑走道是宽还是窄。
■ 疏散宽度:指的是走道、楼梯、门等疏散设施的净宽度,这个是根据场所性质、人员密度和百人宽度指标计算出来的,用来保证疏散时“不拥挤”。

所以,走道宽度不影响疏散距离的数值计算,但走道宽度本身必须满足规范规定的最小净宽度要求。

关于改造项目中的适用原则

改造项目往往空间局促,走廊宽度经常是卡着规范下限设计的。建议按以下思路处理:

■ 首选嵌墙暗装:利用非承重墙(如加气混凝土砌块墙)进行暗装。如果墙体厚度不够(比如只有100mm厚),箱体凸出墙面,可以在背面加砌薄墙或做防火板包封,确保不突出完成面且满足耐火极限。
■ 重新核算净宽:如果受结构限制只能明装,必须现场实测走道净宽。比如规范要求该走道最小净宽1.2m,现场实际有1.5m,那么安装一个厚度300mm的明装柜,剩余1.2m,理论上可行。但必须限制柜门开启角度,或者确保柜门平时锁闭,开启时不阻碍疏散流线。
■ 集中设置:如果单条走道实在无法满足,建议将EPS电源柜和控制柜集中移至专用的电气竖井、配电间或设备夹层内,通过电缆引至走道内的应急照明灯具,这是最稳妥的做法。

关于参考图集与实例

可以参考以下国家建筑标准设计图集(具体版本请以现行最新发布为准):

■ 19D702-7《应急照明设计与安装》:里面有应急照明配电箱、集中电源(EPS)的安装大样和系统图,对安装位置和防火要求有详细图示。
■ 21D202-1《室内管线安装》(或相关最新配电箱安装图集):包含了配电箱嵌墙暗装、明装的具体节点做法,特别是箱体背面防火处理、管线进出线的封堵做法。
■ 实例参考:在医院、学校等既有建筑改造项目中,走廊墙面通常会将强电、弱电、消防箱体集中规划,采用嵌墙暗装。对于背穿墙体的部位,普遍采用防火岩棉填塞加防火隔板封闭的做法,以通过消防验收。

最后提醒一下,以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文及地方消防审查尺度可能有所差异。涉及消防疏散和防火分隔的设计与改造,务必以当地消防部门或图审机构的最终审批意见为准。