关于弧形防火玻璃的可行性
可以做,但前提必须是经过型式检验的弧形防火玻璃成品。目前市面上单片铯钾防火玻璃(C类)和复合灌浆防火玻璃(A类)都有厂家能做热弯弧形,但工艺成熟度不同。单片防火玻璃热弯后如果钢化/防火涂层处理得当,耐火完整性相对容易保证;复合防火玻璃在热弯过程中,中间防火胶层容易因局部拉伸产生微裂纹或脱胶,导致耐火试验时背火面温升超标。所以核心判断标准是:该厂家是否具备你所用弧度、对应1小时耐火极限的型式检验报告。
关于最小半径
最小半径目前没有统一的强制性国家标准,不能简单套用普通热弯玻璃的参数。弧形防火玻璃能否使用,取决于玻璃类型(单片/复合)、厚度、加工工艺,以及该弧度下能否通过耐火试验。根据《建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃》GB 15763.1-2009的试验要求,防火玻璃必须按实际使用状态进行测试,因此不同厂家、不同构造的弧形产品,其最小半径由各自的型式检验报告确定。建议直接联系厂家索取对应1小时耐火极限、对应弧度的检测报告,切勿凭经验估算。
关于检测机构与依据
弧形防火玻璃应在具备CMA和CNAS资质的国家级或省部级检测机构进行型式检验,例如国家防火建筑材料质量监督检验中心等。检测依据为《建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃》GB 15763.1-2009,检测时必须按实际工程使用的弧度、尺寸、配套框架及密封构造进行整体测试。注意:框架系统(含弧形龙骨、压条、防火密封件)必须与玻璃配套送检,不能只测玻璃单体。
关于实际工程中的执行要点
■ 设计阶段就让防火玻璃厂家介入,确认其1小时弧形产品已有完整型式检验报告,且报告中的框架构造、密封做法与项目一致
■ 加工精度是弧形防火分隔的难点,弧形钢框或经防火处理的铝框曲率必须与玻璃完全匹配,否则压条受力不均,耐火试验时易从缝隙窜火
■ 玻璃与框架之间必须使用与检测报告一致的防火密封胶条和防火密封胶,施工时不得替换
■ 报审时将弧形防火分隔作为特殊构造单独说明,附上检测报告、节点详图及材料燃烧性能等级证明
关于可参考的规范条文
以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准:
■ 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(全文强制性规范)对建筑防火分隔的耐火性能提出了基本要求,该规范2023年6月1日起实施,防火玻璃作为防火分隔构件必须满足其耐火完整性和隔热性要求
■ 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)中关于防火墙、防火隔墙及幕墙防火分隔的相关条文,可作为防火玻璃设置位置及构造要求的参考
■ 《建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃》GB 15763.1-2009 是产品核心标准,规定了防火玻璃的分类、耐火性能试验方法及判定准则
个人经验补充
之前项目里做过中庭回廊的弧形防火玻璃隔断,耐火极限1小时,采用的是复合灌浆防火玻璃,半径大约2米。当时最大的教训是:厂家最初只提供了平板玻璃的检测报告,弧形部分我们要求必须补做型式检验,最后连同弧形钢框整体送检才通过。另外,弧形防火玻璃在温度循环下的应力集中比普通平板大,安装时四周的间隙留设和密封胶选用一定要按检测报告来,不能凭普通幕墙经验施工。
最终消防验收以当地消防部门审批意见为准,建议在施工图审查阶段就把弧形防火玻璃的检测报告和节点详图与审图老师提前沟通确认。 |
|