关于人员配置
企业消防站的人员配置主要看企业类别和风险等级,这方面有比较明确的规范依据。根据《企业专职消防队组织与建设规范》GB/T 35547-2017第5.1条,消防站的人员数量跟企业规模、火灾危险性、消防站类别挂钩。一般要求每个消防站不少于20人,其中消防车驾驶员不少于4人,灭火救援员不少于12人。如果是特勤消防站或者企业属于石油化工、大型仓储等高危行业,人员要求会更严,有些地方要求每班次不少于8人在岗。
关键点在于,人员不仅要数量达标,还得持证上岗——消防车驾驶员要具备B2以上驾驶证和特种设备操作证,灭火员要经过消防专业培训并取得相应资质。这个《消防法》和各省的消防条例里也有配套要求,具体可以查当地法规确认一下。
关于设备配置
设备这块,核心依据是GB/T 35547-2017第6章以及《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.1.6条。企业消防站按类别配备不同的消防车辆和器材:
■ 消防车辆:一般站至少配1辆水罐消防车和1辆泡沫消防车,特勤站还要配举高消防车、抢险救援车等
■ 灭火器材:包括水带、水枪、分水器、泡沫产生器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器等,数量和规格要跟消防站类别匹配
■ 个人防护装备:每个消防员必须配齐消防头盔、灭火防护服、防护靴、空气呼吸器、安全绳、呼救器等,这是强制性要求
■ 通讯设备:调度指挥系统、对讲机等,确保消防站与厂区消防控制室、消防队之间通讯畅通
■ 其他附件:破拆工具组、救生器材、照明设备、排烟设备等
具体数量和型号在GB/T 35547-2017有一个详细的附表,里面按消防站一、二、三类分别列出了每种器材的最低配置数量,建议直接翻那个表对照,比凭经验拍脑袋靠谱。
实际工程中如何把握
个人经验,做企业消防站设计或者验收时,按这几步走比较稳妥:
■ 先确定企业的火灾危险性类别。根据《建筑设计防火规范》GB 50016第3.1.1条,把生产或储存的物料分类——甲、乙类可燃易燃、丙类可燃、丁戊类难燃不燃,这个直接决定消防站等级
■ 然后参照GB/T 35547-2017的表1,按企业类型和危险性查出对应的消防站类别(一类/二类/三类),人员配置和装备清单就出来了
■ 最后对比企业实际规模——如果是大型石化企业,风险等级高,消防站要求也会相应提高,有些地方还要求设置独立的消防水罐、泡沫罐和消防泵房
这里有个容易被忽略的地方:有些企业虽然单一车间的危险性不高,但因为厂区面积大、各车间间距远,一辆消防车从远处开到起火点要几分钟甚至十几分钟,这种情况就应该考虑增加消防站的数量或提级配置,否则火灾蔓延速度远大于救援响应速度。
规范条文补充
除了上面提到的GB/T 35547-2017,还有几个规范值得关注:
■ 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.2节——对消防站的选址、建筑要求有原则性的规定,此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行
■ 《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版)——如果是石化企业,这个规范对消防站的设置位置、消防车数量、泡沫消防系统等有更细化的要求
■ 各地还有地方标准,比如上海、江苏、山东等化工大省都出台了企业消防站建设的地方性文件,要求往往比国家标准更严格,一定要优先执行当地标准
以当地消防部门审批意见为准,因为消防站最终的验收是消防部门拍的,他们的审核意见比任何规范条文都优先。
经验补充
我参与过一个中型化工厂的消防站改造项目,有几个教训分享一下:
■ 选址要靠近主要生产车间和厂区消防环路,同时门口要有独立出入口直通市政道路,不要跟厂区货运大车共用出入口,否则出警时堵车
■ 站房内除了车库和值班室,最好单独设一间器材库和一间防护装备清洗晾晒间,装备用完后需要及时清洗保养,没地方放就容易生锈
■ 泡沫液储备量要够,不能光按规范底限配,一旦发生火灾,实际用量往往比计算值大。建议跟当地消防队沟通一下,了解当地常见火灾类型的推荐用量
最后,具体设计请咨询注册消防工程师或设计院,以正式设计图纸和当地消防部门的审核意见为准——这个涉及到消防安全,马虎不得。 |
|